当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

对室内采暖系统进行水压试验时,在实验压力保持的时间内,压力降不超过()为合格。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统定点的试验压力不小于0.6MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.4MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统应在试验压力下1h内压力不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.5倍,稳压2h,压力降不大于0.3MPa,同时各连接处不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.3MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.3MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统.应以系统顶点工作压力加0.2MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa  使用塑料管的采暖系统在降至工作压力的1.15倍下,稳压2h,压力降不大于0.02MPa  
在试验压力下保持的时间内,如管道未发生异常现象,压力表指针不下降,即认为强度试验合格  管道升压时应缓慢进行,达到规定的试验压力以后,稳压3min,经检查无泄漏无变形为合格  环境气温在0℃以下时,放水以后要立即用压缩空气吹除积水,避免冻坏管道  蒸汽及热水采暖系统,在试验压力保持的时间内,压力下降不超过0.02MPa,即可认为合格  
热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力不降  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.02MPa  水压试验的检验方法是在试验压力下,保持10min压力降不超过0.05MPa  高温水系统中,循环水泵和换热器的相对安装位置应按设计文件确定  
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工做压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa  蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.6MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.2MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  

热门试题

更多