首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
对于单层钢结构安装工程,建筑物的( )应符合设计要求。
查看本题答案
包含此试题的试卷
监理员《多项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
安装的标高可按相对标高控制.也可按设计标高控制同一层柱顶的高度偏差均应控制在5mm以内
多层钢结构
高层钢结构
单层钢结构
建筑钢结构
单层钢结构安装质量验收时建筑物的定位轴线基础轴线和标高地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求其检验方法
经纬仪
水准仪
观察
尺量检查
全站仪
对于单层钢结构安装工程设计要求顶紧的节点接触面紧贴不应少于且边缘最大间隙不应大于
50%;0.6mm
50%;0.8mm
70%;0.8mm
80%;0.9mm
单层钢结构安装质量验收时.建筑物的定位轴线基础轴线和标高地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求其检验方
经纬仪
水准仪
观察
尺量检查
全站仪
单层钢结构安装工程采用杯口基础时杯口深度H的允许偏差为
±2.0mm
±3.0mm
±4.0mm
±5.0mm
单层钢结构安装工程质量检验的主控项目是
建筑物的定位轴线、基础轴线和标高
地脚螺栓精度
钢柱安装精度
钢结构表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢
对于单层钢结构安装工程当钢桁架或梁安装在混凝土柱上时其支座中心对定位轴线的偏差不应大于
5mm
6mm
8mm
10mm
单层钢结构安装工程质量验收的主控项目有
构件验收
主体结构尺寸
地脚螺栓精度
吊车梁安装精度
热门试题
更多
在混凝土拌制前应测定砂石含水率并根据测试结果调整材料用量提出施工配合比
预制构件的外观质量不应有严重缺陷
××市某监理单位受建设单位委托对该市桩基础施工组织设计的高层住宅楼施工进行监理其中A1栋层数共16层主体高度为49.mA2A3栋层数共12层主体高度为37.9mA4A5栋层数共12层主体高度为34.35m首层层高为6.0m为架空层其余楼层层高为2.9m工程结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构已知工程场地地下水位较高且存在较厚的淤泥和粉细砂层工程初步决定采用泥浆护壁冲孔灌注桩基础请根据上述条件回答下列问题请简略分析并写出混凝土灌注桩的开成孔钻进施工监控的监理事项
当先张法预应力构件发生断裂或滑脱时在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换
砖砌体的竖向灰缝宜采用挤浆法或加浆法
筒拱的纵向两端不宜砌入墙内
进入现场的预制构件其外观质量尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求
预制构件码放和运输时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求
同一施工段的混凝土应连续浇筑并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕
施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定
清水墙面不应有上下两皮砖搭接长度小于25mm的通缝不得有三分头砖不得在上部随意变活乱缝
混凝土或砂浆用于接头和拼缝时应采取微膨胀措施和快硬措施在浇筑过程中应振捣密实并应采取必要的养护措施
用作模板的地坪胎模等应平整光洁不得产生影响构件质量的下沉裂缝起砂或起鼓
拟建工程为××计算所科研综合楼主体施工准备工程某监理单位受业主单位——××计算所的委托对综合楼二期工程土方开挖回填与整理施工进行监理该工程包括深基坑支护土方开挖和人工挖孔桩工程其中深基坑支护工程包括护壁钻孔灌注桩锚杆土钉墙已知该工程设计图纸齐全工程建筑平面呈长方形在方案设计中地下室外墙基本紧贴在地块四周红线边线上地下室埋深约为-10.8m设备电梯井埋深约为-11.8m该工程自然地面的标高为+1.50m基坑的实际深度为9.30m最深的地方为10.3m该工程在基坑开挖范围内局部区域存在上层滞水层间潜水及潜水在基础埋深以下设备电梯井部位采用明排进行降水处理请根据上述条件回答下列问题请根据降水与排水施工的质量检验标准填写下列表格中空缺部分的内容见表2-1表2-1降水与排水施工质量检验标准检查项目允许偏差或允许值检查方法检查数量排水沟坡度/‰井管点垂直度/%井管点间距与设计相比/%井管点插入深度与设计相比/mm过滤砂砾料填灌与计算值相比/mm井点真空度轻型井点/kPa喷射井点/kPa电渗井点阴阳极距离轻型井点/mm喷射井点/mm
××市某高层住宅楼的地基处理工程地表下5~10m为液化砂层原设计采用沉管注桩但在试验过程中发现当沉管到设计标高时贯入度较大在桩机极限工作深度时贯入度仍然很大所以建设单位改用振冲置换法处理该工程的地基振冲桩长为15m护桩为8m桩径为1m左右大约共有300多根桩建设单位委托××市一家工程建设监理公司承担该工程建设项目施工阶段的监理任务已知作业条件如下1岩土工程勘察报告已完成2建筑场地地面上所有障碍物和地下管线电缆旧基础等均已全部拆除或搬迁振动对邻近建筑物及厂房内仪器设备影响时已采取有效保护措施3施工场地已进行平整对桩机运行的松软场地已进行预压处理周围已做好有效的排水措施4轴线控制桩及水准基点桩已设置并编号且经复核桩孔位置已经放线并钉标桩定位或撒石灰5已进行成孔夯填工艺和挤密效果试验确定有关施工工艺参数分层填料厚度夯击次数和夯实后的干密度打桩次序并对试桩进行了测试承载力挤密效果等符合设计要求6经过现场检测静力触探及压板载荷试验砂层液化完全消除复合地基耐力高达300kPa满足设计要求请根据上述条件回答下列问题监理员在验收振冲地基时应根据哪些监理验收资料进行验收
在梁柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内应按设计要求配置箍筋
砖砌体的灰缝应横平竖直厚薄均匀
钢筋混凝土结构预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥
××市某监理单位受建设单位委托对该市桩基础施工组织设计的高层住宅楼施工进行监理其中A1栋层数共16层主体高度为49.mA2A3栋层数共12层主体高度为37.9mA4A5栋层数共12层主体高度为34.35m首层层高为6.0m为架空层其余楼层层高为2.9m工程结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构已知工程场地地下水位较高且存在较厚的淤泥和粉细砂层工程初步决定采用泥浆护壁冲孔灌注桩基础请根据上述条件回答下列问题假设该工程项目采用静力压桩桩基础施工组织设计请写出静力压桩施工质量控制的关键要点及静力压桩的监理验收事项
底模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤
在预制构件安装就位后应采取保证构件稳定的临时固定措施并应根据水准点和轴线校正位置
砖砌体工程在接槎时必须将接槎处的表面清理干净浇水湿润填实砂浆并保持灰缝平直
钢筋的接头宜设置在受力较小处
钢筋安装时受力钢筋的品种级别规格和数量必须符合设计要求
除了焊接封闭环式箍筋以外箍筋的末端应做弯钩弯钩形式应符合设计要求
在安装现浇结构的上层模板及其支架时上层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架上下层支架的立柱应对准并且铺设垫板
对于后张法预应力混凝土结构构件底模宜在预应力张拉前拆除
当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设置在同一构件内的接头宜相互错开
当采用应力控制方法张拉时应校核预应力筋的伸长值实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±5%
进行预应力筋安装时其品种级别规格及数量必须符合设计要求
热门题库
更多
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法