你可能感兴趣的试题
减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应朝向侧面 比例式减压阀宜垂直安装 应在减压阀出水侧安装过滤器 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
应在减压阀进水侧安装控制阀,并宜在其前后安装过滤器 减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀的孔口应向下,双呼吸孔减压阀的孔口应呈水平。
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀 通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同 安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码 薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧 减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志
减压阀应设置在报警阀组后,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4〜5目/cm2,过流面积不应小、于管道截面面积的2倍。 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计
比例式减压阀垂直安装,水流方向向下 减压阀的阀前压力为1.2MPa,阀后压力为0.6MPa 低区每个供水分区设置——组比倒式减压阀组 减压阀前后设压力表,压力表的表盘直径为100mm
分水滤气器-减压阀-油雾器 分水滤气器-油雾器-减压阀 减压阀-分水滤气器-油雾器 分水滤气器-减压阀
减压阀后应设置压力试验排水阀 过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 减压阀入口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的5倍
减压阀安装应在供水管网试压.冲洗合格后进行 减压阀前后应设置过滤器 减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表
减压阀的公称直径可与管道管径不一致 减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门 减压阀节点处的前后应装设压力表 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表 减压阀前应有过滤器 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 供水管网应在减压阀安装后进行试压冲洗
减压阀前后必须装设压力表 减压阀__部分应装安全阀 减压阀低压部分应装安全阀 选用减压阀时压力降不及超过减压阀允许的减压范围
减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上
减压阀前不应设阀门 减压阀前不应设过滤器 减压阀前后应设压力表 安全阀前应设阀门
减压阀应设置在报警阀组入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前后都应该设置压力表
减压阀前后端安装阀门 对减压阀设置旁通阀 减压阀前端安装过滤装置 减压阀大小尺寸与管路大小尺寸相同
减压阀的前后装压力表 在低压部分装安全阀 安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力 减压阀自动将压力降低
减压阀前后装设阀门和水表节点 阀前应装设过滤器 消防给水减压阀后应装设泄水龙头 不得绕过减压阀设旁通管