当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采纳发烟器分别对消防电梯前室及旁边的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,运用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并视察消防联动限制器是否接收到相应正压送风机的动作信号  对二层商场电动挡烟垂壁旁边的一只感烟探测器进行发烟试验,视察电动挡烟垂壁的自动着陆状况  手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,运用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并视察消防联动限制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号  启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,视察排烟风机的运行  
排烟口开启数量不足  风机故障  风管阻力过大  风管漏风量过大  排烟口尺寸偏小  
排烟口距不燃物的距离为1.0m  活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面1.5m处  排烟风机的出风口设置在送风机的进风口下方,两者最小垂直距离为10m  设置在吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,与吊顶内不燃物贴邻布置  活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙为20mm  
自动排烟窗执行机构故障  控制模块损坏  风机控制柜处于手动状态  与联动控制器之间的连线故障  温控释放装置未动作  
每季度对风机.活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验  每半年应对全部排烟防火阀进行一次手动和自动启动试验一次  每年对全部排烟风机进行一次功联动试验和性能检测  排烟防火阀的易熔片留有10%的备用件,总数为5只  
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只  每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查  每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验  
采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风的动作信号  对二层商场电动排烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验。观察电动排烟垂壁的自动降落情况  手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号  启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟阀、排烟风机动作信号的有关情况  某商场的一防火分区设机械排烟系统,共10个防烟分区,其中有一个防烟分区设置了两个排烟口,当进行模拟火灾试验时,发现该防烟分区只有一个排烟口动作  
每季度对活动挡烟垂壁进行一次手动开启、复位试验  每半年对自动排烟窗进行一次手动开启和关闭试验  每半年对全部常闭送风口和排烟口进行一动及自动开启和复位试验  每季度对排烟风机进行一次功能检测启动试验  
自动消防设施  机械防烟排烟系统  火灾危险性较大的场所的电气系统  建筑消防产品  
每月对正压送风机的供电线路进行一次检查  每半年对全部排烟防火阀进行自动和手动启动试验  每季度对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验  每年对无机玻璃钢风管进行质量检查,检查面积为风管面积的10%  
火灾自动报警系统  室内消火栓系统  自动喷水灭火系统  防烟排烟系统  
每年对全部送风阀或送风机进行一次自动启动试验  每年对机械防烟系统进行一次联动试验  每半年对全部正压送风机进行一次功能检测启动试验  每半年对正压送风机的供电线路进行一次检测  
室内消火栓系统  消防应急照明和疏散指示系统  自动喷水灭火系统  防烟排烟系统  灭火器配置  
采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号   对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况   手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号   启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行  
每年对全部送风口进行一次自动启动试验  每年对机械防烟系统进行一次联动试验  每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验  每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查  
每年对全部送风口进行一次自动启动试验  每年对全部防烟系统进行一次联动试验  每半年对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验  每半年对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  
排烟风机的出口处设置了排烟防火阀  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置了排烟防火阀  送风机的入口处设置了排烟防火阀  穿越防火分区处设置了排烟防火阀  一个排烟系统中负担多个防烟分区的排烟支管上  

热门试题

更多