风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m 风管垂直安装,间距不应大于4m 支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm 当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点
风管支、吊架的形式和规格按现场环境选用 用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支、吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处
采用螺纹连接应有松动措施 自控机构处不宜设置支、吊架 不能采用膨胀螺栓固定支、吊架 风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架 不锈钢板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘措施
靠墙靠柱的水平风管支架用悬臂或有斜撑的支架,否则采用托底吊架 可采用组合型通用构架新支(吊)架 用钢卷尺排距,发现有支、吊架设在风口、阀门、检查门或自控机构处时,要重新调整个别预埋件 靠墙靠柱安装的垂直风管用悬臂托架或有支撑的支架 支(吊)架的预埋件射钉或膨胀螺栓位置经核对应正确、牢固、可靠
采用螺纹连接应有防松动措施 设备与非金属风管连接时,应单独设置支.吊架 不锈钢板与碳素钢吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施 自控机构处设置支、吊架
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支,吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口,阀门、梭查门及自控机构处
支架和吊架 弹性支吊架和刚性支吊架 固定支架和滑动支架
风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。
风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。
支吊架制作与安装 风管系统安装 空调水系统管道安装 管道的检验与试验