你可能感兴趣的试题
灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口,通道,门厅及楼梯等部位 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩,托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度不应小于1.4m。底部离地面高度不不宜小于0.16m的要求 设置的挂钩,托架或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向下设置 对于施工现场环境较好的场所,手提式灭火器可直接放在地上
手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面的高度不应大于1.30m,底部离地面的高度不宜小于0.08m 灭火器不宜设置在强腐蚀性或者潮湿的地方,必须设置时应有相应的保护措施 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不应多于5具 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元
场所的火灾种类 灭火器灭火有效程度 灭火器对保护物品的污损程度 使用灭火器人员的素质 灭火器设置点的环境温度
灭火器应设置在明显和便于应用的地方 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外 手提式灭火器应设置在挂钩、托架上或灭火器箱内。其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.1m 灭火器应设置在干燥通风且能防暴晒的地方 灭火器不得放置在超出其适用温度范围的地点
灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性地点,当必须设置时,应有相应的保护措施 灭火器不得设置在有视线障碍的地点 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施 灭火器不得设置在超出其温度范围的地点 灭火器摆放稳固,铭牌向下
灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口、通道、门厅及楼梯等部位 灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标 手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度不应小于1.4m。底部离地面高度不不宜小于0.16m的要求 设置的挂钩、托架或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向下设置 对于施工现场环境较好的场所,手提式灭火器可直接放在地上
同一个配置单元内配置有不同类型灭火器时,核实其灭火剂的相容性 对照经消防设计审核、消防设计备案检查合格的消防设计图样等内容 查验灭火器配置点设置、灭火器数量及其保护距离 目测检查灭火器配置点的环境条件和灭火器放置方式
灭火器配置场所的火灾种类 灭火有效程度 对保护物品的污损程度 使用灭火器的技能 设置点的环境温度
划分灭火器配置场所的计算单元,测算各单E元的保护面积 计算灭火器配置场所所需的灭火级别 确定各单元的灭火器设置点,并计算每个灭火器设置点所需分配的灭火级别 确定每个灭火器设置点的灭火器类型、规格和数量并验算灭火级别 确定每具灭火器的设置方式和要求,在设计图上标明其类型、规格、数量和设置位置