励磁系统强励电压倍数
查看本题答案
包含此试题的试卷
集控值班员考试《电气运行》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在励磁系统中励磁电压响应比反映
强励时间
励磁系统的额定电压
励磁系统能达到的最高电压
励磁响应速度的大小
对自并励励磁系统励磁变有要求
励磁变的额定容量要满足发电机1.1倍额定励磁电流的要求;
励磁变的二次电压的大小要满足励磁系统强励的要求;
励磁变的绝缘等级:F级或H级;
励磁变的额定最大温升80K或100K。
关于发电机自动调节励磁装置的功能以下说法正确的是
励磁系统的电流和电压不大于 1.2 倍额定值的工况下, 其设备和导体应能连续运行、励磁系统的短时过励磁时间应按照发电机励磁绕组允许的过负荷能力和发电机允许的过励磁特性限定
在电力系统发生故障时, 根据系统要求提供必要的强行励磁倍数, 强励时间应不小于 5s
在正常运行情况下, 按恒机端电压方式运行
以上均正确
强励包括的评价指标有
强励倍数、 强励电压、 强励时间
强励倍数、 强励电压、 强励上升速度
强励倍数、 强励上升速度、 强励时间
强励电压、 强励上升速度、 强励时间
励磁系统强励电压倍数一般为2倍强励电流倍数等于2允许持续强励时间不低于秒
某励磁装置采用三相全控桥整流已知额定阳极电压500V调节器强励角20°求该励磁装置正常强励电压失控下
对发电机强励的基本要有
强励顶值电压高
励磁系统响应速度快
强励顶值电压低
励磁系统响应速度慢
自动励磁系统的强励倍数一般应为
1.1~1.5
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
励磁系统输出的励磁电压必须保证顶值电压倍数要求保证顶值电压倍数要求所对应的机端电压最小为
80%
85%
90%
当发电机组发生励磁系统相关设备故障引起的发电机转子过电流失磁定子过电压励磁变压器过流励磁变压器差动等
什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么
励磁顶值电压是励磁功率单元在强行励磁时可能提供的最高输出电压值该值与额定工况下励磁电压之比称为倍数
发电机的励磁系统包括供给同步发电机励磁电流的励磁电源及其附属设备它作为同步发电机励磁绕组的直流电源励
快速
常规
强行
高放大倍数
对于励磁电源取一发电机端的电势源静止励磁系统其励磁顶值电压倍数应按的发电机额定电压计算
70%
80%
90%
100%
励磁系统强励倍数越高改善电压稳定的效果越明显
发电机自动调节励磁装置应具备功能
励磁系统的电流和电压不大于 1. 1 倍额定值的工况下, 其设备和导体应能连续运行励磁系统的短时过励磁时间应按照发电机励磁绕组允许的过负荷能力和发电机允许的过励磁特性限定
在电力系统发生故障时, 根据系统要求提供必要的强行励磁倍数, 强励时间应不小于 10s
在正常运行情况下, 按恒机端电压方式运行
在并列运行发电机之间, 按给定要求分配无功负荷
励磁控制系统提高系统暂态稳定的作用主要决定于
励磁系统强励顶值倍数
励磁系统顶值电压响应比
强励倍数利用程度
励磁系统标称响应
同步发电机励磁系统的功能概括为三点即励磁和灭磁
强励
调节电压
保持系统稳定。
强励包括的评价指标有
强励倍数、强励电压、强励时间
强励倍数、强励电压、强励上升速度
强励倍数、强励上升速度、强励时间
自动调整励磁装置和继电强性励磁装置应在系统电压降低时保证达到制造厂允许的最大极限励磁电压
热门试题
更多
线路侧未装避雷器的220kV线路
220kV线路流变可连续运行的最大过载能力为
#3主变开关报警气压为
网控室110V直流系统每组蓄电池有只
LCI隔离变的联接组别是
当燃机转速升至转速时两个转速继电器动作EX2000再次自动投运发电机转子励磁
110V直流系统用于主厂房内的和等负荷其充电器的交流电源来自每台机组的
正常运行时220kV母联开关充电保护和过流解列保护应
当燃机转速降至时两个转速继电器返回检查EX2000系统停运
电网频率超出赫兹为事故频率
发电机主母线厂用分支封闭母线为系统封闭母线的冷却方式为
220kV第一套母差保护当发生TV断线信号时应
220kV为有效接地系统3台主变压器中性点按选择性接地设计其220kV侧中性点可采用方式也可采用方式
因故停机进行漏氢消缺工作的发电机启动前应进行试验合格后方可充氢置换
主厂房低压厂用负荷的供电方式的原则即本机组低压厂用负荷由接自的低压厂用变压器供电低压厂变成对
运行中如发现纵联保护通道异常时值班人员应
每条220kV线路的两套保护操作箱
#1__厂变的额定容量为
正常运行中UPS由电源供电经整流后通过逆变器输出220VAC电源供电当380VAC电源中断时由通过逆变器输出220VAC电源
发电机同期并列操作可采用和两种方式正常情况下应选用方式
正常运行中EX2000应选择自动调励方式手动调励方式处于状态若要将励磁方式由自动调励方式切至手动调励方式应在MARKVIEX2000励磁画面检查指示约在0伏时方可进行自动切至手动操作
在事故处理中值班员务必随时记录有关的特别是和与的现象事故处理完后应对有关的进行登记
静态启动装置的冷却系统的冷却水来自
发电机失磁时转子电流表指示为定子电流表指示有功功率表指示降低并摆动无功功率表指示为功率因数表指示为发电机母线电压指示降低并摆动发电机有异常声音
6kV厂用系统电源切换应由装置实现该装置有和两种切换方法正常手动切换为双向的既可以由也可以由事故自动切换为单向只能从切向
发电机热氢温度不应超过75℃当超过75℃时应以保证热氢温度低于75℃如果后氢温仍未能达到规定值则应在信号发出分钟内将发电机与系统解列