你可能感兴趣的试题
接触式温度检测仪表的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的地方 在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防尘的保护措施 表面温度计的感温面应与被测对象表面紧密接触,吲定牢固 压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中,毛细管的敷没应有隔热措施
必须正确选择测温点的位置 应避免热辐射引起的测温误差 高温工作的热电偶应尽可能垂直安装 使用热电偶、热电阻测温时,应防止干扰信号的引入
读数不准 温度计不合格 未在规定的测温位置测温 测温点数不够
要有足够的插入深度 测温元件的工作端应处于管道中流速最大处 接线盒盖应向上 接线盒盖应向下
测温元件在管道中安装,应保证测温元件与流体充分接触,测温元件应迎着被测介质流向,至少要与被介质形成顺流; 测温元件的工作端应处于管道中流速最大处; 要有足够的插入深度; 接线盒盖应向上。 测温元件的工作端应处于管道中流速最小处; 接线盒盖应向下。
测温元件迎着被测介质流向 测温元件与被测介质形成顺流 测温元件与介质充分接触 至少要与被测介质的流向成90度
测温元件的感温点应处于管道中流速最大处 安装时测温元件应迎着被测介质流向插入 若工艺管道过小,直径小于100mm,安装时应接装扩大管 测温元件应有足够的插入深度
定子绕组上、下层的槽中及定子铁心的轭部和齿部埋设铂电阻测温元件,其接头已接到测温接线盒内 两端盖的进风口及机座出风口装有双金属温度计 机座下的出风口装有两只铂热电阻 轴承出油口,轴瓦上装有铂热电阻
接触式温度检测仪表的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的地方 压力式温度计的温包不能全部浸入被测对象中,毛细管的敷设应有保护措施 在多粉尘的部位安装测温元件,应采取防止磨损的保护措施 测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,以及当水平安装时其插入深度大于1m或被测温度大于700℃时,应采取防弯曲措施