你可能感兴趣的试题
不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损时,即可进行拆除 承重模板,包括粱、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可进行拆除 先张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可 在拆模过程中,如发现结构混凝土强度实际并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥善处理在实际强度达到要求后,方可继续拆除 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载
应先拆承重模板、后拆非承重模板 应遵循自上面下拆除 应遵循自下面上拆除 应分层分段拆除 承重模板、支架,应在混凝土强度达到设计要求前拆除
后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可 进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,底模必须在预应力张拉完毕后方能拆除 不承重的梁、柱、墙等部位的模板,当混凝土强度达到表面及棱角不因拆除模板而受损时,即可进行拆除 承重模板,应在标准养护的试块强度达到规定要求时,进行拆除 拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经处理、实际强度达到要求后,方可继续拆除
应按模板支架设计方案,程序进行拆除 板,梁,拱,壳的跨度≤8m,底模板应在结构强度≥75%设计强度后拆除 板,梁,拱,壳的跨度>8m,底模板应在结构强度≥100%设计强度后拆除 应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,拆除侧模板 模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守
对于跨度小于或等于2m的板模板,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除。 对于跨度小于等于8m的梁模,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除。 对于跨度大于2m的悬臂构件,当混凝土强度达到设计强度的100%才可拆除。 对于不承重的侧模,只要混凝土强度能保证结构表面及棱角不因拆除模板而损伤即可拆除。
板的跨度为3米时,混凝土强度达到设计强度的50%方可拆除 板的跨度为7米时,混凝土强度达到设计强度的75%方可拆除 梁的跨度为8米时,混凝土强度达到设计强度的100%方可拆除 梁的跨度为6米时,混凝土强度达到设计强度的75%方可拆除 悬臂构件的跨度为3米时,混凝土强度达到设计强度的100%方可拆除
梁、板等水平结构构件的底模,应先拆除 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载 不承重的侧模板只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除 在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模
非承重侧模板应在混凝上抗压强度达到2.5MPa且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时,方可拆除 模板、支架的拆除期限和拆除程序等应严格按施工图设计或施工方案的要求进行 芯模和预留孔道的内模,应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时,方可拆除 对预应力混凝土结构,在混凝土抗压强度达到5.0MPa的条件下,其侧模应在预应力钢束张拉前拆除 模板、支架的拆除应遵循后支先拆,先支后拆的原则按顺序进行
对于跨度小于或等于2m的板模板,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除 对于跨度小于或等于8m的梁模,当混凝土强度达到设计强度的75%即可拆除 对于跨度大于2m的悬臂构件,当混凝土强度达到设计强度的100%才可拆除 对于不承重的侧模,只要混凝土强度能保证结构表面及棱角不因拆除模板而损伤即可拆除
梁、板等水平结构构件的底模,应先拆除 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载 不承重的侧模板只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除 在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模
梁、板等水平结构构件的底模,应先拆除 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载 不承重的侧模板只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除 在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模
非承重模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损,即可进行拆除 拆模之前必须要办理拆模申请手续 模板拆除的顺序和方法,无具体要求时,可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架进行 承重模板,应在标准养护试块强度达到规定要求时,方可进行拆除
对于跨度小于等于2 m的板模,当混凝土强度达到设计强度的50%即可拆除 对于跨度小于等于8 m的梁模,当混凝土强度达到设计强度的70%即可拆除 对于跨度大于2 m的悬臂构件,当混凝土强度达到设计强度的70%才可拆除 对于不承重的侧模,只要混凝土强度能保证结构表面及棱角不因拆除模板而损伤,即可拆模
模板的支撑应钉在脚手架上 当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时,应设立临时支撑 拆除模板作业时,应制定安全措施,按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板 拆除模板不得双层作业
不承重的侧模板,包括梁,柱,墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到10N/mm即可拆除 承重模板,包括梁,板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到规定,方可拆除 在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载
爬升模板适用于围护结构和楼板 跨度大于2m的板达到设计强度标准值的50%以上可拆除 大模板适用多类建筑物的梁、板、柱、墙 先拆除非承重部分,后拆除承重部分
应按模板支架设计方案、程序进行拆除板、梁、拱、壳的跨度≤8m,底模板应在结构强度≥75%设计强度后拆除 板、梁、拱、壳的跨度>8m,底模板应在结构强度≥100%设计强度后拆除 应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,拆除侧模板 模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守
模板安装位置、尺寸,必须满足图纸要求,且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂 模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支撑进行观察和维护 模板及其支撑拆除的顺序原则为:后支先拆、先支后拆 施工顺序为:安位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可拆除 后张预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉后拆除,其混凝土强度达到侧模拆除条件即可 已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载 拆除芯模或预留孔的内模时,应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可进行拆除 在拆除模板过程中,如发现结构混凝土强度实际并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆除模板,经妥善处理在实际强度达到要求后,方可继续拆除
混凝土浇筑从固定端开始;孔道压浆强度达到设计强度80%后,拆除底模板 混凝土浇筑从悬臂端开始;孔道压浆强度达到设计强度后,拆除底模板 混凝土浇筑从固定端开始;孔道压浆强度达到设计强度后,拆除底模板 混凝土浇筑从悬臂端开始;孔道压浆强度达到设计强度80%后,拆除底模板