动力配电箱安装时,为便于维修,导线各相需按相位套上软塑料管,A相用黑色,B相用绿色,C相用红色,零线用黄色。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

导线连接  配电箱安装固定  支架制作安装  送电前检查  
配电箱(板)的安装应牢固,其垂直偏差不应大于2mm  配电箱底边距地面高度宜为1200mm  照明配电板底边距地面高度不宜小于1600mm  配电箱导线与器具的连接。连接时应把导线线芯插人接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1-2mm。线芯绝缘层距接线桩末端外露不应大于2mm  
配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱安装时底口距地一般为1.5m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为20mm  配电箱(盘)安装应牢固,其垂直度允许偏差为2.5%,安装时配电箱四周墙体无空鼓,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物构筑物接触部分应涂防腐漆  配电箱(盘)上配线应排列整齐,回路编号齐全、标识正确,并绑扎成束,在活动部位的两端应有卡子固定,盘面引进及引出的导线应预留适当余量,以便检修  配电箱(盘)应分别设置中性线N线汇流排和保护地线PE线汇流排配出;在中性线N线和保护地线PE汇流排上,连接的各支路导线不允许铰接并应设置回路编号  照明、动力配电箱(盘)上,应在标示框内,标明用电回路名称,在箱门上贴上本箱配电一次系统图,图中各支路标注名称清楚  
支架制作安装  设备开箱检查  导线连接  送电前检查  
施工现场配电系统应设置总配电箱和开关箱,实行二级配电  总配电箱以下可设若干开关箱  单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电  配电系统宜使三相负荷平衡  动力配电箱与照明配电箱宜分别设置  
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm;  安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内;  C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂;  配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线;  配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修;  相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;  