100kPa 200kPa 600kPa 700kPa
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
0~100kPa 0~200kPa 0~300kPa 0~400kPa
减压阀前后必须装设压力表 减压阀__部分应装安全阀 减压阀低压部分应装安全阀 选用减压阀时压力降不及超过减压阀允许的减压范围
安全阀安装在压力容器或压力管道上 自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门 放水阀装设在设备和管道的低点 放气阀装设在设备和管道的高点
减压阀前不应设阀门 减压阀前不应设过滤器 减压阀前后应设压力表 安全阀前应设阀门
减压阀的前后装压力表 在低压部分装安全阀 安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力 减压阀自动将压力降低
与一般安全阀配合使用 一般单独使用 般直接安装在立柱的顶端 为KF型充气安全阀 公称流量为10000L/min
充气前,充气设备及管路应洁净、无水分、无油污,管路连接部分应无渗漏。使用后应妥善保管,不得落地,避免充气过程中引入异物 拧紧气体管路时,应保证管路与气口间没有相对运动,防止摩擦产生异物 充气时,先排净充气管路空气同时缓慢开启减压阀进行充气,要保证气体充分气化;观察减压阀的压力表读数,一旦达到已确定的压力值立即停止充气 充气时,使SF6气瓶瓶口低于底部