甲乙类可燃液体进入贮罐和槽车时,初流速度应不大于().

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于10m   甲、乙类液体贮罐和乙类液体桶装露天堆场,距明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m;距民用建筑不宜小于25m;距主要交通道路边沟外沿不宜小于20m   易燃、可燃材料堆场与甲、乙类液体贮罐和甲、乙类可燃气体贮罐的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐和乙类助燃气体贮罐的防火间距,不宜小于20m   室外电力变压器与甲、乙类液体贮罐和易燃、可燃材料堆场的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐的防火间距不宜小于20m  
单向阻火器安装时,应将阻火侧背向潜在点火源  阻火器也可应用于可燃性液体火灾  阻火器最大间隙应不大于介质在操作工况下的最大试验安全间隙  阻火器的阻火速度应不大于安装位置可能达到的火焰传播速度  
单罐容积大于或等于10000M3;的非水溶性和单罐容积大于或等于500M3;水溶性甲乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易熔材料的内浮顶罐  单罐容积大于或等于50000M3;可燃液体浮顶罐  移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体灌区  地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区  
甲,乙类液体贮罐和乙类液体桶装露天堆场,距明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m;距民用建筑不宜小于25m;距主要交通道路边沟外沿不宜小于20m  易燃,可燃材料堆场与甲,乙类液体贮罐和甲,乙类可燃气体贮罐的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐和乙类助燃气体贮罐的防火间距,不宜小于20m  厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于10m  室外电力变压器与甲,乙类液体贮罐和易燃,可燃材料堆场的防火间距,不宜小于25m;与丙类液体贮罐的防火间距不宜小于20m  
初凝不大于1h  初凝不大于30min  初凝不大于1min  初凝不大于10min  
防滑目的对应不大于25°,防翻倒目的时应不小于40°~60°  防滑目的对应不小于25°,防翻倒目的时应不大于40°~60°  防滑目的对应不小于40°~60°,防翻倒目的时应不大于25°  防滑目的对应不大于40°~60°,防翻倒目的时应不小于25°  
总储量不大于500m3,单罐储量不大于200m3,且罐高不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐  总储量小于200m3,单罐储量不大于100m3,且罐高不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐  卧式储罐区  独立的甲、乙、丙类液体储罐区  甲、乙、丙类液体装卸区易泄漏的场所  
爆燃型阻火器是用于阻止火焰以亚音速通过的阻火器  阻火器的安全阻火速度应不大于安装位置可能达到的火焰传播速度  阻火器最大间隙应不小于介质在操作工况下的最大试验安全间隙  
液体蒸发速度  液体的温度  贮罐直径  液体中水含量  
上提速度不大于0.5m/s;下落速度不大于1.5m/s  上提速度不大于0.5m/s;下落速度不大于1m/s  上提速度不大于1m/s;下落速度不大于1m/s  上提速度不大于1m/s;下落速度不大于1.5m/s  
爆燃型阻火器是用于阻止火焰以亚音速通过的阻火器  阻火器的安全阻火速度应不大于安装位置可能达到的火焰传播速度  阻火器最大间隙应不小于介质在操作工况下的最大试验安全间隙  单向阻火器安装时,应当将阻火侧背向潜在点火源  
总储量不大于500m³,单罐储量不大于200m³,且罐高不大于7m的地上非水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐  总储量小于200m³,单罐储量不大于100m³,且罐高不大于5m的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐  卧式储罐区  独立的甲、乙、丙类液体储罐区  甲、乙、丙类液体装卸区易泄漏的场所  