交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。同步电动机还应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择地切断时,数台交流电动机可供用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
__电动机; Ⅱ类低压电动机; 55kW以下易过负荷低压电动机; 55kW以上低压电动机。
电动机直接起动时间为30s以上 生产过程中不可能发生过负荷 单相接地电流大于5A 电动机允许非同步冲击
总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断时 根据工艺要求,必须同时起停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时 短路保护兼作接地故障保护时,应在每个不接地的相线上装设 当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件应装设在相同的两相上
直流电动机的效率通常比交流电动机低 与同一容量的交流电动机相比,直流电动机的效率要高2%~3%左右 直流电动机的励磁是连续使用的,其通风冷却的电耗是不可忽视的 与交流电动机相比,直流电动机的励磁损耗和铜损比较小
低压电动机应装设短路保护和接地故障保护 电动机的短路保护器件不能兼作接地故障保护器件 每台交流电动机应分别装设相间短路保护和接地故障保护 在TN系统中的末端线路,通常采用一套短路和接地故障保护完成这两种功能
检修运行开关 底坑停止开关 过载及短路保护装置 直流电动机的弱磁保护
运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机 额定功率大于3kW的连续运行电动机 短时工作或断续周期工作的电动机 当电动机运行中可能堵转时
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护,断相保护和低压保护,同步电动机尚应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择的切断,数台交流电动机可共用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
连续运行的三相电动机,当采用熔断器保护时 当采用低压断路器保护时 当低压断路器兼作电动机控制电器时 短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护
