你可能感兴趣的试题
从直流配电屏的蓄电池接入两端到通信设备受电两端的压降。 从蓄电池组两端到通信设备受电两端的压降。 从直流配电屏的蓄电池接入两端到直流配电屏输出分路两端的压降。 从蓄电池组两端到直流配电屏输出分路两端的压降。
直流配电屏的输入端至直流配电屏的输出端 直流配电屏的输出端至用电设备的输入端 蓄电池组的输出端至直流配电屏的输入端 蓄电池输出端的电压与直流设备受电端
控制负荷专用蓄电池组(对于网络控制室可包括直流事故照明负荷)的电压采用110V 动力负荷专用蓄电池组的电压采用110V 直流事故照明负荷专用的蓄电池组的电压采用220V 控制负荷、动力负荷和直流事故照明共用蓄电池组的电压采用220V或110V 当采用弱电控制或信号时,装设较低电压的专用蓄电池组
蓄电池组布置在电气控制楼任何一层即可 直流主屏布置在蓄电池室附近单独的电源室内或电气继电器室内,对于变电所和网络控制室,也可布置在控制室内 硅整流设备可与蓄电池组同室布置 直流分电屏宜布置在避开灰尘和潮湿的主厂房内
对蓄电池的充电只有浮充一种功能。 对蓄电池的充电有浮充和均充两种功能。 正常运行时,浮充电装置与电池组并联工作,供给接在直流母线上的经常性负荷,同时以不大的电流向蓄电池组浮充电。 在断路器合闸时,由蓄电池组提供瞬间大电流。
和蓄电池组电压相等; 低于蓄电池组电压 高于蓄电池组电压2—3V 对蓄电池组进行强充电
将蓄电池组退出,用充电设备单带负荷; 两段母线联络起来运 先将两段母线联络起来,再退出故障组的蓄电池和充电设备; 先退出故障组的蓄电池和充电设备,再将母校联络运行。
蓄电池组、充电装置与直流系统之间 蓄电池组与试验放电设备之间 蓄电池组与直流分电柜内的直流母线之间 蓄电池组与环形网络干线或小母线之间
蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线可共用一根电缆; 蓄电池组引出线为电缆时,其正极和负极引出线不应共用一根电缆; 蓄电池组与直流屏之间的联络电缆压降不应大于直流系统标称电压的1%; 由直流屏至环网最远断开点的电压降不应大于直流系统标称电压的5%。
548.6mm2 308.8mm2 274.3mm2 154.4mm2