当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消火栓口离地面或操作基面高度宜为1.1 m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m  消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m  消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直  消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置  
水枪充实水柱不应小于10m  室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱  室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m  室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°  
地铁车站长度大于40m的人行通道应设置室内消火栓  地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部的专用消防箱内,并应有明显标志  消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m  消火栓口处的出水动压力大于0.7MPa时,应设置减压措施  

热门试题