两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔 当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗。防火分区的楼板应采用耐火极限不低于2-0h的楼板 重要设备用房应以耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开 防火卷帘与建筑物之间的缝隙,以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时,应采用防火封堵材料将空隙填塞密实
除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,其防火分区可用防火卷帘或防火分隔水幕分隔 设在地下室的丁类厂房,其防火分区最大允许建筑面积为500m² 设置自灭系统的一、二级耐火等级丁戊类地上厂房,其防火分区面积不限 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,防火墙不应开设门、窗、洞口 仓库内局部设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算