你可能感兴趣的试题
电源电压过低 电源电压过高 灭弧系统损坏 电机操作定位开关失灵
连杆机构是系统的检测装置 连杆机构是系统的控制器 连杆机构是系统的执行器 连杆机构是系统的被控对象
电源容量不够 电磁铁拉杆行程不够 控制器中整流器或电容器损坏 机构磨擦力太小
直接将手柄推向“合”位 先将手柄拉“分”位,再推向“合”位 故障消除后自动恢复 不能进行人工恢复
过流、欠压(失压)脱扣器和热脱扣器 触头和灭弧装置 各种可供选择的脱扣器和操作机构 自由脱扣机构
操作机构、触头系统和脱扣器 塑料外壳、操作机构、触头系统和脱扣器 操作机构、触头和灭弧系统和脱扣器 塑料外壳、操作机构、触头和灭弧系统和脱扣器
清除自动开关上的灰尘、油污等,以保证开关有良好的绝缘; 取下灭弧罩,检查灭弧栅片和外罩,清洁表面的烟迹和金属粉末。检查触头表面,清洁烧痕,用细锉或砂布打平接触面,并保持触头原有形状。检查触头弹簧有无过热而失效,并调节三相触头的位置和弹簧压; 用手动缓慢分、合闸,以检查辅助触头常闭、常开触点的工作状态是否合乎要求,并清洁辅助触头表面,如有损坏,则需要更换。检查脱扣器的衔铁和拉簧活动是否正常,动作是否灵活;电磁铁工作面应清洁、平整、光滑,无锈蚀、毛刺和污垢;热元件的各部位无损坏,其间隙是否正常; 检查各脱扣器的电流整定值和动作延时,特别是半导体脱扣器,应用试验按钮检查其动作情况。漏电自动开关也要用按钮检查是否能可靠动作。在操作机构传动机械部位添加润滑油,以保持机构的灵活性。全部检修工作完毕后,应做传动试验,检查动作是否正常,特别是联锁系统,要确保动作准确无误。
常闭辅助触头打开 常闭辅助触头闭合 常开辅助触头打开 常开辅助触头闭合
电磁铁动铁心快速运动 储能弹簧释放 手动闭合连杆 手动闭合连杆、电磁铁动铁心快速运动或储能弹簧释放
将那些因跳闸可能尚未打开的触头打开 将那些因跳闸可能尚未闭合的触头闭合 恢复四连杆的刚性连接 消除四连杆的刚性连接
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关 由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系 每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路 上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性