施工现场的取水泵和消防水泵应采用专用配电线路 专用配电线路应自施工现场分配电箱的断路器上端接入,并应保持连续不间断供电 自备发电机房,变配电房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值 取水泵房,消防水泵房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值 临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池的应急照明灯具,蓄电池的连续供电时间不应小于30min
备用照明灯具不可采用正常照明灯具 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 发生火灾时仍需工作、值守的区域,应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指 示标志
消防控制室 疏散走道 消防水泵房 配电室和自备发电机房
消防控制室 消防水泵房 自备发电机房 办公室 配电室
消火栓距路面边不宜大于2m,距建筑物外墙不宜小于5m 火灾自动报警系统的220VAC主电源应优先选择不间断电源(UPS)供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8h 甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮,其间距不宜大于100m 消防水泵房及其配电室应设消防应急照明,照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于3h
消防控制室 配电室和自备发电机房 消防水泵房 电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间
消防控制室 疏散走道 消防水泵房 配电室和自备发电机房
消防控制室 消防水泵房、防烟排烟机房 配电室和自备发电机房 电话总机房
消防水泵房等 配电室 隧道的人行横洞和车行横洞以及公共出口处 自备电源室(包括发电机房、UPS室和蓄电池室等) 隧道消防控制室
楼梯间、防烟楼梯间前室消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间) 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过10m的内走道 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室等房间
楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道
消防控制室 应急办公室 消防水泵房 自备发电机房 配电室