塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上 穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的25%
明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查、维修 布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离 沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时,应采用石棉、玻璃丝、瓷珠、瓷管等材料作为绝缘的耐热线。 为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管 每根管宜穿过不超过两根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于50mm
采用铝卡子直敷在钢索上,其支持点间距不应大于300mm 采用铝卡子直敷在钢索上,卡子距接线盒不应大于100mm 采用橡胶护套绝缘线时,接线盒应采用塑料制品 采用塑料护套绝缘线时,接线盒应采用塑料制品
直敷布线可用于正常环境的屋内场所,当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护 直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6m㎡ 在同一个槽盒里有几个回路时,其所有的绝缘导线应采用与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线时,应采用管壁厚度不小于1.2mm的电线管
其截面不应大于1.5m㎡ 其截面不应大于1.5m㎡ 其截面不宜大于4m㎡ 其截面不宜大于6m㎡
屋内的钢索布线,采用绝缘导线明敷时,应采用瓷夹、塑料夹、鼓形绝缘子或针式绝缘子固定 用护套绝缘导线、电缆、金属管或硬塑料管布线时,可直接固定于钢索上 屋外的钢索布线,采用绝缘导线明敷时,应采用鼓形绝缘子或针式绝缘子固定 采用电缆、金属管或硬塑料管布线时,可直接固定于钢索上
大于6平方毫米 小于6平方毫米 等于6平方毫米 大于等于6平方毫米
直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于4mm2 布线的固定点间距,不应大于300mm 当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护 当导线垂直敷设至地面低于2.6m时,应穿管保护
30%,40% 50%,40% 20%,30% 40%,50%
接头处电阻应不大于相同截面及长度导线的电阻; 机械强度不得小于相同截面导线的 80%; 绝缘恢复后的绝缘强度应不低于原导线的绝缘强度; 耐压水平 。
屋内干燥场所可采用直敷布线 导线可用胶麻导线 可用裸铜线 距离地面小于2m的水平直敷布线应加硬质管保护 距离地面小于2m的垂直直敷布线应加硬质管保护
接头处电阻应不大于相同截面及长度导线的电阻; 机械强度不得小于相同截面导线的 80%; 绝缘恢复后的绝缘强度应不低于原导线的绝缘强度; 耐压水平 。