你可能感兴趣的试题
查看电源监控面板是否有电,是否有数据显示,没有就是电源监控单元故障 确认FSU是否下载协议,下载协议后FSU运行灯亮红灯.相应的智能口绿灯亮表示下载了动态库,也可以采用配置工具远程连接到FSU后直接看对应的串口扫描数据。 发和地线之间的电压,如果收和地线之间存在电压,发和地线之间无电压,说明电源有信号发出,可能是FSU板件故障。如果收和地线之间无电压,而发和地线之间存在电压,说明电源无信号输出,电源有故障 检查电源通讯口和智能口接线是否正确,是否存在虚焊
利用拨插法确定故障部位 检查外部电源供电是否正常 检查各部件电源电缆、信号电缆连接是否正常 检查内部接口连接是否正常
排查故障前, 应验电检查确认排风机电源确已断开 排查故障后, 开启风扇电源进行调试前, 人员应远离排风扇。 排查故障后, 应验电检查确认排风机电源确已断开 排查故障前, 开启风扇电源进行调试前, 人员应远离排风扇。
查看电源监控面板是否有电,是否有数据显示,没有就是电源监控单元故障 确认FSU是否下载协议,下载协议后FSU运行灯亮红灯.相应的智能口绿灯亮表示下载了动态库,也可以采用配置工具远程连接到FSU后直接看对应的串口扫描数据。 在FSU一端智能口上测量收和地线之间、发和地线之间的电压,如果收和地线之间存在电压,发和地线之间无电压,说明电源有信号发出,可能是FSU板件故障。如果收和地线之间无电压,而发和地线之间存在电压,说明电源无信号输出,电源有故障 检查电源通讯口和智能口接线是否正确,是否存在虚焊
检查电源 检查励磁接线、线圈和转换器 检查励磁接线 检查转换器
检查负载是否有故障。 判断系统是否处于充电状态。 检查整流模块是否有故障。 检查直流监控板是否故障。
检查外部电源供电是否正常 检查各部件电源电缆、信号电缆连接是否正常 打开主机箱,检查内部接口连接是否正常 利用拨插法确定故障部位
蓄电池电压不足或损坏。 备用电源保险丝熔断 备用电源电源线接触不良或开路 报警控制器故障 消防联动控制器故障
交流输入电压不正常时应向电源侧逐级检查 检查模块内部的熔断器是否完好