当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

6—35kV配电室应备有的安全用具和必要备品有哪些?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

绝缘工具  仪器仪表  消防器材  登高工具  
一处  两处  三处  四处在某矿区内拟建设一座35/10kV变电所,两回35kV架空进线,设两台主变压器,型号为S9-6300/35。采用屋内双层布置,主变压器室、10kV配电室、电容器室、维修间、备件库等均布置在一层,35kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:  
控制室应布置远离__配电室并靠近楼梯的位置  控制室内控制屏(台)的排列布置,宜与配电装置的间隔排列次序相对应  控制室的建筑,应按变电所的规划容量分期分批建成  控制室可只设一个出口,且不宜直接通向__配电室  
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗  变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启  配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所  变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施  配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白  长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端  配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施  
靠近负荷中心  交通运输方便  周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在污源影响最小处  所址标高宜在50年一遇高水位之上  
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开  装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m  
35kV以上电压的变电站中降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时  10(6)kV配电变压器  35kV降压变电站中的变压器,在电压偏差不能满足要求时  35kV升压变电站中的变压器