配电变压器、柱上断路器和负荷开关,应装设阀式避雷器保护 装设在架空线路上的电容器,宜装设阀式避雷器保护 Y,yn和Y,y接线变压器的低压侧,宜装设一组阀式避雷器或击穿保险器 IT系统中配电变压器的中性点,宜装设阀式避雷器保护
配电系统中的配电变压器; 低压侧中性点不接地的配电变压器的中性点; 柱上断路器和负荷开关; 装设在架空线路上的电容器。
在断路器的非电源侧装设阀式避雷器加以限制; 过电压一般不超过2.0p.u.,可不采取保护措施; 选用性能优良的断路器; 变压器中性点装设阀式避雷器限制。
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络 发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接 自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器 35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器 变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器
装设避雷针 __侧装设阀型避雷器 低压侧装设阀型避雷器
在每组母线上装设; 在每条架空进线上装设; 在每组变压器上装设; 在每组母线和架空进线上均装设。
架空进线各相上均应装设配电阀式避雷器 每组母线各相上均应装设配电阀式避雷器 架空进线各相上均应装设电站阀式避雷器 每组母线各相上均应装设电站阀式避雷器
在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接; 对三芯电缆,应经金属氧化物电缆护层保护器或保护间隙接地; 如电缆长度超过50m,且断路器在雷季可能经常断路运行,应在电缆末端装设排气式避雷器或阀式避雷器; 连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线。
当低压配电系统为IT时,阀式避雷器的接地线应接至主变压器低压侧中性点 当低压配电系统为TN时,阀式避雷器的接地线接至主变压器低压侧中性点 避雷器尽量靠近变压器 避雷器接线应与变压器金属外壳相连
6kV~20kV配电系统中的配电变压器应装设阀式避雷器保护; 阀式避雷器应尽量靠近变压器装设。不接地或消弧线圈接地系统其接地线应与变压器低压侧中性点以及金属外壳等连在一起接地; 6kV~20kV配电变压器宜在低压侧装设一组阀式避雷器或击穿保险器,以防止反变换波和低压侧雷电侵入波击穿__侧绝缘; 35kV/0.4kV配电变压器,其高低压侧均应装设阀式避雷器保护。