老年人照料设施的吊顶当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.5h 设置在地下一层老年人照料设施中的老年人公共活动用房,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人 一栋建筑高度为32m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间 独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层
某乙类多层厂房,采用封闭楼梯间 某建筑高度为36m,且任一层人数超过10人的高层厂房,采用室外楼梯 某地下商场,室内地面与室外地面的地坪高差为12m,采用封闭楼梯间 某建筑高度为34m的住宅建筑采用敞开楼梯间 某建筑高度为25m的老年人照料设施采用封闭楼梯间
单层的谷物加工厂房在外墙上设置净宽为5m的金属推拉门作为疏散门 建筑高度为30m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯采用封闭楼梯间 超高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间 封闭楼梯间采用天然采光,未设置疏散照明 琉散走道在防火分区处设置常开甲级防火门
建筑高度大于24m的老年人照料设施室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间 建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设连通老年人居室和公共活动场所的连廊 老年人照料设施内的非消防电梯用于辅助疏散时,该电梯应符合消防电梯的防火要求 建筑高度大于30m的老年人照料设施,位于走道尽端的房间,面积不大于50㎡,可设置一个疏散门
室内地面与室外出入口地坪高差大于10m且总建筑面积大于3000㎡的地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 2层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间 疏散楼梯间应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门 建筑的地下或半地下部分与地上部分严禁共用楼梯间
甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯采用封闭楼梯间或室外楼梯 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房,采用防烟楼梯间或室外楼梯 建筑高度大于50m且任一层人数超过15人的高层厂房,采用封闭楼梯间 高层仓库采用封闭楼梯间 甲、乙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯采用防烟楼梯间
住宅地下车库的人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置任何楼梯间 与室外地坪高差在10m内的地下汽车库,疏散楼梯应采用封闭楼梯间 建筑高度大于32m的高层汽车库,疏散楼梯应采用防烟楼梯间
一类高层公共建筑的室内疏散楼梯 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑的室内疏散楼梯 建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房 层数不小于3层的地下室
避难间的可供避难的净面积不应小于10㎡ 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔 可利用防烟楼梯间和消防电梯的前室兼做避难间 5层及5层以上总建筑面积大于3000㎡的老年人照料设施,应在二层及以上各层每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间
室外疏散楼梯梯段倾斜角度为55 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度为1.1m 封闭楼梯间梯段的净宽度为1.1m 地上二层某房间的疏散门净高度为2.2m
避难间应设置在各层每座疏散楼梯间的相邻部位 避难间可与防烟楼梯间的前室合用 避难间内可供避难的净面积不应小于10m2 避难间可与淌防电梯的前室合用 避难间地面疏散照明的最低水平照度不应低于5.01x
三级耐火等级老年人照料设施的吊顶采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.5h 设置在地下一层老年人照料设施中的老年人公共活动用房,每间用房的建筑面积不应大于200m2且使用人数不应大于30人 一栋建筑高度为32m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间 独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层
建筑高度为22m的5层写字楼 建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施 户门采用普通防盗门的建筑高度为21m的住宅,与电梯井相邻布置的疏散楼梯 户门采用乙级防火门的建筑高度为33m的住宅
甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用防烟楼梯问或室外楼梯 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用防烟楼梯问 建筑高度不大于2lm的住宅建筑可采用敞开楼梯间 对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于l0m时,可采用剪刀楼梯问
甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用防烟楼梯问或室外楼梯 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用防烟楼梯问 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间 对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯问