你可能感兴趣的试题
满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修或故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷; 一台厂用电变压器计划检修时,另一台厂用变压器故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷; 保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时母线电压不低于规范的要求。
用于发电的厂用电量与发电量之比 用于供热的厂用电量与发电量之比 全厂的厂用电量与发电量之比 用于发电的厂用电量与全厂总能耗量之比
有地区电网但为扩大电厂的供电范围,从__厂用电母线上引出近区用电回路; 有地区电网但为供电可靠,从__厂用电母线上引出电厂生活用电回路; 厂用电__电动机、坝区用电电源及低压厂用电变压器宜由__厂用电母线上直接供电; 同一用途的__电动机、低压厂用变压器应分别接至不同分段的__厂用电母线上。
当地电网的供电电压等级 工厂用电设备的电压 工厂用电设备的容量 工厂用电设备的供电距离
__厂用电变压器应选用与普通变压器相同的阻抗值; 低压厂用电变压器应选用与普通变压器相同的阻抗值; 低压厂用电变压器宜选用与普通变压器相同的阻抗值; 引自大机组机端或大容量低压厂用电变压器是否用高阻抗值,应进行比较论证。
厂用电变压器电源侧装有断路器的称独立电源; 若干厂用电电源中,任一电源发生故障,在继电保护正常动作情况下,不致使其他电源同时失掉,均称独立电源; 发电机电压母线上接有一台厂用电变压器、在该段母线上引出的供电线路上“T”接另一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器均称独立电源; 从联合扩大单元两台主变压器低压侧各接一台厂用电变压器,这两台厂用电变压器称独立电源。
厂用电率越高,供电煤耗越高 厂用电率越高,供电煤耗越低 厂用电率对供电煤耗没有影响 厂用电率只影响发电煤耗而与供电煤耗无关
30%~40%; 40%~50%; 50%~60%; 60%~70%。
全厂机组运行时,大型水电厂应不少于3个厂用电电源;中型水电厂不少于2个厂用电电源 部分机组运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源 机组停止运行时,大型水电厂应不少于2个厂用电电源;中型水电厂不少于1个厂用电电源 当厂用电电源设备检修期间,允许适当减少厂用电电源数量
厂用电变压器与近区用电变压器的__侧分别装设断路器; 厂用电变压器与近区用电变压器的__侧合用一组断路器; 厂用电变压器与近区用电变压器以三绕组变压器供电; 厂用电变压器“T”接在近区供电线路上。