你可能感兴趣的试题
当设置在外墙上时, 自然排烟窗(口) 应在储烟仓以内, 但走道. 室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口) 可设置在室内净高度的 1/3 以上 自然排烟窗(口) 的开启形式应有利于火灾烟气的排出 当房间面积不大于 300m2 时, 自然排烟窗(口) 的开启方向可不限 自然排烟窗(口) 宜分散均匀布置, 且每组的长度不宜大于 5. 0m 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口) 之间最近边缘的水平距离不应小于 2. 0m
防烟分区内任一点与最近自然排烟窗水平距离为35m 设在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m 排烟口的释放速率与烟气的厚度和温度有关 每组排烟窗的长度3.2m
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内,但走道.室内空间净高不大3m的区域,其自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上,开启形式应有利于烟气的排出 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.8m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于200㎡时,排烟窗的设置高度及开启方式可不限 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m
外墙上的单开式自动排烟窗,开启方式可采用下悬外开式 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置 设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡的洁净厂房,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚 宜在屋面上增设可熔性采光带(窗) 走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于6002m时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%
某办公楼,净空高度 3m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水 平距离为 35m 某厂房,净空高度 5m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平 距离为 15m 某影院,净空高度 8m 且具有自然对流条件, 其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 35m 某仓库,净空高度 6m 且具有自然对流条件,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 30m
排烟口的位置越高,排烟效果越好 排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m 室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%
排烟口的位置越高,排烟效果越好 排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m 室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于600㎡时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%