走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 人防工程中建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 在同一个防烟分区内可以同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 高层建筑一般采用机械排烟方式
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在280°C时连续工作30min 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 人防工程中建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 在同一个防烟分区内可以同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 高层建筑一般采用机械排烟方式
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 人防工程中建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 在同一个防烟分区内可以同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 高层建筑一般采用机械排烟方式
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min 火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
建筑排烟系统应优先采用自然排烟系统 建筑的中庭及其回廊均应设置排烟设施 设置了机械排烟系统的建筑或部位不应在其外墙或屋顶设置固定窗 同一个防火分区应采用同一种排烟方式
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 人防工程中建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 在同一个防烟分区内可以同时采用自然排烟方式和机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 高层建筑一般采用机械排烟方式
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式 敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统 人防工程中建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施 高层建筑一般采用机械排烟方式
与垂直管道连接的每层垂直管上应设280°防火阀 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作30min 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%
机械排烟系统可与通风、空调系统合用 走道的机械排烟系统宜横向设置 人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置 人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置 车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用