你可能感兴趣的试题
与道路交叉布置时,由电缆中心线至路面的垂直净距应大于或等于1m 与道路交叉布置时,由电缆沟沟底至路面的垂直净距应大于或等于1m 电力电缆沟不得与道路交叉布置 与道路交叉布置时,由电缆沟外缘至路面的垂直净距应大于或等于1m
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
电缆支架的水平间距应一致,层间距离不应小于2倍电缆外径,35kV及以上__电缆应小于2倍电缆外径加50mm。 电缆沟内通长扁铁跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。 电缆支架安装前应进行放样,间距应一致。 金属支架焊接牢固,电缆支架焊接处两侧100mm范围内应做防腐处理。复合材料支架采用膨胀螺栓固定。 金属支架全长均应有良好接地。
直埋电缆沟开挖深度宜大于700mm,宽度大于500mm。 电缆与站区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边200mm以上,伸出排水沟200mm。 平行排列的10kV以上电力电缆之间间距不小于200mm。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标识或标桩。 电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
挖电缆沟前,应先了解地下状况 人力展放电缆时,应视电缆的轻重来决定每2人之间的距离 展放电缆时,拐弯处的内侧可以站人 敷设电缆,应设专人统一指挥
电缆拐弯处 穿越保护管的两端 电缆引入表盘前300mm~400mm处 引入接线盒及端子排前500mm~600mm处
在电缆隧道中敷设,电缆应放在支架上,支架可以在单侧或双侧,每层支架上可以放若干根电缆; 电缆沟(隧道)内要有排水沟,并保持1%的坡度; 电缆沟(隧道)内的支架间隔2m,上下层间隔100mm,最下层距地150mm; 每隔50m应设一个0.4m×0.4m×0.4m的积水坑。电缆沟和电缆隧道上也要设人孔井。
电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应2m加一支撑。 电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径大于50mm时应每隔1m加一支撑。 排成三角形的单电缆,每隔lm应用绑带扎牢。 垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。