下列关于母线槽的施工技术要求说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

垂直安装时应设置弹簧支承器   每节母线槽的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ  水平安装时,每节母线槽的支架不应少于 1 个   母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方  母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵  
应对每个单元插接母线槽的绝缘电阻,在正常使用条件下进行测量,或按产品标准中规定的内容执行  插接母线槽接地端子应有明显标志,其接地端子与插接母线槽外壳的接触面,压接后的电阻值不宜超过0.1Ω  插接母线用所有金属吊架、支架均应做统一保护接地  无规定时,插接母线单元相间、相地间绝缘电阻不应小于20MΩ  插接母线槽过墙、过楼板等孔洞处是否采取有效的防火措施,是否按设计规定进行安装、施工  
水平安装时每节母线槽应不少于2个支架  每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ  母线槽外壳必须随时做好防水渗漏措施  分线箱的外壳应与母线槽外壳连通,并接地良好  穿过墙板时要做防火处理  
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。   水平安装时每节母线槽应不少于1个支架   垂直过楼板时要选用固定支架   每节母线槽的绝缘电阻不得小于20MΩ  
空气型母线槽   铜母线槽   紧密型母线槽   高强度母线槽   铝母线槽  
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行  照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm  母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置  母线槽连接部件应与本体防护等级一致  母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω  
普通母线槽  空气型母线槽  耐火型母线槽  紧密型母线槽  高强度母线槽  
分线箱外壳与母线槽外壳不得连通,各自接地良好。   水平安装时每节母线槽应不少于2个支架   垂直过楼板时要选用固定支架   每节母线槽的绝缘电阻不得小于20Ω  
每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ  母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于6mm  水平安装时,每节母线槽的支架不应少于1个  垂直安装时应设置弹簧支架  母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵  
紧密型母线槽采用插接式连接  在施工中不容易受潮及渗水  具有体积小、结构紧凑、运行可靠等优点  紧密型母线槽的散热主要靠外壳,母线槽温升偏高,散热效果较差  
垂直安装时应设置弹簧支承器  每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ  水平安装时,每节母线槽的支架不应少于1个  母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方  母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵  
铜排表面应光洁平整,无裂纹、折皱  母线槽的标准配件等和现场实测相一致  母线槽的型号、规格应符合设计要求  母线槽的合格证和技术文件应齐全  防火型母线槽有防火等级和燃烧报告  
配电母线槽水平度偏差不大于 1.5‰  照明母线槽水平偏差全长不应大于 15mm  配电母线槽水平偏差全长不应大于 10mm  照明母线槽垂直偏差全长不应大于 10mm  母线与外壳同心,允许偏差应为±5mm  
紧密型母线槽具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、噪声小但防潮性能较差  空气型母线槽不能用于垂直安装,因存在烟囱效应  耐火型母线槽是专供消防设备电源的使用  高强度母线槽相对紧密式母线槽而言,其防潮和散热功能和过载能力有提高且减少了磁振荡噪声  