当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

楼梯间及其前室不应附设( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

住宅建筑消防电梯前室的使用面积不应小于4.5m²  厂房消防电梯前室的使用面积不应小于6.0m²  商场防烟楼梯间前室的建筑面积不应小于6.0m²  高层办公楼剪刀楼梯间的前室的使用面积不应小于4.5m²  住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合同前室的使用面积不应小于12m²,且短边长度不应小于2.4m  
楼梯间及前室内不应附设烧水间  楼梯间前室应设置防排烟设施  楼梯间严禁敷设可燃气体管道  楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启  楼梯间前室应设置消火栓  
防烟楼梯间可与消防电梯前室合用  住宅建筑防烟楼梯间前室面积不应小于6m²  疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门  除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口  
公共建筑不允许设置剪刀楼梯间  高层公共建筑可以设置剪刀楼梯间,剪刀楼梯间合用前室的面积不小于10㎡  高层住宅建筑剪刀楼梯间共用前室的面积不应小于6㎡  超高层住宅剪刀楼梯间共用前室与消防电梯前室合用面积不应小于10㎡  
防烟楼梯间40Pa,前室25Pa  防烟楼梯间40Pa,前室30Pa  防烟楼梯间50Pa,前室25Pa  防烟楼梯间50Pa,前室30Pa  
防烟楼梯间40Pa,前室25Pa  防烟楼梯间40Pa,前室30Pa  防烟楼梯间50Pa,前室25Pa  防烟楼梯间50Pa,前室30Pa  
前室面积, 公共建筑不应小于 9m2, 居住建筑不应小于 6m2  楼梯间入口处设有前室、 阳台或凹廊  前室和楼梯间的门应为乙级防火门, 并应向疏散方向开启  前室和楼梯间内应设防排烟设施  
自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采用机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间  不应设置可燃材料的储藏室  不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道  住宅建筑防烟楼梯间前室的使用面积不小于6.0m2  疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m  
当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施,并应设置应急照明设施  在楼梯间人口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯问的前室合用  前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2  疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启  除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口
  
楼梯间竖向要保持上下直通,但在各层的位置可以改变  地下室楼梯间与首层之间应有防火分割措施,可以与地,上层共用楼梯间  疏散楼梯间和走道上的阶梯可以采用螺旋楼梯和扇形踏步  楼梯间及其室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭的电梯井  首层楼梯间应设直通室外的山口  
楼梯间内可设置垃圾道  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘  楼梯间内不应设置液体管道  当住宅的防烟楼梯间确需设置可燃气体管道,应采用金属管和设置切断气源的阀门  
楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和高层居住建筑中部分开向前室的户门外,不应开设其它门、窗、洞口  楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物  居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定  
楼梯间及前室内不应附设烧水间  楼梯间前室应设置防排烟设施  楼梯间严禁敷设可燃气体管道  楼梯间的疏散门应朝疏散方向开启  楼梯间前室应设置消火栓  
防烟楼梯间前室不应小于2.0m2,合用前室不应小于3.0m2  防烟楼梯间前室不应小于1.0m2,合用前室不应小于3.0m2  防烟楼梯间前室不应小于1.0m2,合用前室不应小于2.0m2  防烟楼梯间前室不应小于2.0m2,合用前室不应小于2.0m2  
对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”  前室和合用前室加压送风时,前室“+”。走廊“-”  防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++”  防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“-”  
高层厂房防烟楼梯间前室  住宅建筑防烟楼梯间前室  消防电梯前室  住宅建筑剪刀楼梯间的共用前室  住宅建筑剪刀楼梯间的共用前室与消防电梯的合用前室  

热门试题

更多