当一个防烟分区内设置多个排烟口并需同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀 平时不使用的排烟口或排烟阀应为常闭型,且应设有手动或自动开启装置 排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同 确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并连锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并连锁停止排烟风机
排烟防火阀手动开启灵活关闭可靠严密, 阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启 1 处排烟阀, 消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启 1 处常闭送风口, 相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的 1 只手动报警按钮, 同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
电动启动(具备电动功能时) 手动启动 70℃时自动关闭 结构原理 温控启动
防烟防火阀为70℃常开 排烟防火阀为280℃常闭 防火风口为70℃常开 排烟阀(口)为280℃常闭
防烟防火阀为70℃常开 排烟防火阀为280℃常闭 防火风口为70℃常开 排烟口(阀)为280℃常闭
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
70℃防火阀用在空调管道中, 280 ℃防火阀用在排烟管道中 280℃防火阀用在空调管道中, 70 ℃防火阀用在排烟管道中 70℃防火阀在火灾初期起作用, 280 ℃防火阀在燃烧高温时起作用 280℃防火阀用在正压送风管道中, 70 ℃防火阀用在空调管道中
系统的手动、 自动工作状态; 防烟排烟风机电源的工作状态; 风机、 电动防火阀、 电动排烟防火阀、 常闭送风口、 排烟阀的正常工作状态和动作状态; 楼梯间、 前室及合用前室的余压信息; 电动排烟窗、 电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。
排烟防火阀手动开启灵活、关闭可靠严密,阀门关闭后的状态信号反馈到消防控制室 手动开启1处排烟阀,消防控制室收到该排烟阀和对应排烟风机的动作信号 手动开启1处常闭送风口,相应的送风风机联动启动 触发某防火分区内的1只手动报警按钮,同一防火分区的常闭送风口和排烟口均联动开启
垂直风管与每层水平风管交接处的垂直管段上应设置排烟防火阀 当一个排烟系统担负多个防烟分区时,每个排烟支管上,应设置排烟防火阀 排烟风机入口处设置排烟防火阀 排烟管道穿越防火分区处应设置排烟防火阀
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行 通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动 排烟防火阀处于常闭状态 手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行 通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动 排烟防火阀处于常闭状态 手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号
查看外观 手动、电动开启,手动复位,查看动作信号反馈 手动开启后复位(电动防火阀) 分别触发两个相关火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位(电动防火阀)