电压互感器一次侧有一端必需接地。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压互感器的一、二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
到电压互感器的一次绕组  到电压互感器的二次绕组  到电压互感器的二次回路  到电压互感器的二次熔断器  
电压互感器一次绕组及零序电压绕组的一端必须接地。否则在线路发生故障时,在一次绕组和零序电压绕组上感应出高电压,危及仪表、继电器和人身的安全;  电压互感器二次绕组及零序电压绕组的一端必须接地。否则在线路发生故障时,在二次绕组和零序电压绕组上感应出高电压,危及仪表、继电器和人身的安全;  防止出现高电压;  防止出现大电流。  
严禁  必须  可以  不允许  
35kV 以下电压互感器高低压两侧均设熔断器保护, 防止二次侧短路和过电压下, 一次电流急增造成绝缘热击穿损坏;  电压互感器的铁芯(包括不带电的金属外壳) 和二次侧一端必须可靠接地, 防止__击穿, 二次带电危及人身和设备的安全;  电压互感器在投运前, 试验项目齐全, 尤其要了解铁芯励磁和特性, 在超过额定电压下的励磁电流, 不应突然增大;  对电压互感器进行维修时必须一、 二次侧保持明显断开, 符合安全要求, 才能进行工作;  
电压互感器停电  取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸  将二次回路断开  断开电压互感器二次侧永久性接地点  
35kV 以下电压互感器高低压两侧均设熔断器保护, 防止二次侧短路和过电压下, 一次电流急增造成绝缘热击穿损坏  电压互感器的铁芯(包括不带电的金属外壳) 和二次侧一端必须可靠接地,防止__击穿, 二次带电危及人身和设备的安全  电压互感器在投运前, 试验项目齐全, 尤其要了解铁芯励磁和特性, 在超过额定电压下的励磁电流, 不应突然增大  对电压互感器进行维修时必须一二次侧保持明显断开, 符合安全要求,才能进行工作  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  电压互感器一、二次侧都不允许短路  电压互感器的铁心和副线圈应可靠接地  
电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小  电压互感器的互感比即为一、二次额定电压比  电压互感器的二次侧应短路接地  电压互感器二次电流大于一次电流  
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
将电压互感器送电  取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸  将二次回路断开  断开电压互感器二次侧永久性接地点  
超__电网中发生单相接地时, 一次电网中有零序电压, 所以电压互感器二次星型侧出现零序电压  电压互感器二次星型侧发生单相接地时, 该侧出现零序电压, 因电压互感器相当于一个变压器,所以一次电网中也有零序电压  电压互感器二次星型侧发生单相接地时, 该侧无零序电压, 所以一次电网中也无零序电压  电压互感器二次星型侧发生单相接地时, 该侧有零序电压, 而一次电网中没有零序电压  
二次侧不得开路  二次侧不得短路  一、二次侧都不能装设熔断器  一次侧有一端必须接地  