你可能感兴趣的试题
宜由两回线路供电 在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线路供电 当采用一回电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷 当采用一回电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆线路供电,其每根电缆应能承受50%的二级负荷
管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧,管孔内径小的管材应放在管群的上面和内侧 两个相邻人孔间的管位一致,且管群断面应符合设计要求 管群应组成矩形,横向排列的管孔数宜为偶数,且宜与人(手)孔托板容纳电缆数量相配合 塑料管道铺管及接续时,施工环境温度不宜低于零度
爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所,照明线路应采用穿钢管(或电缆管)敷设,不能采用硬塑料管。导线一般采用塑料绝缘导线(BV型或BLV型) 在有酸、碱、盐腐蚀性屋内或屋外腐蚀的管线,应有耐(防)腐蚀的措施,如采用暗管敷设、铜芯塑料导线或采用硬塑料管等 照明线路穿管敷设时,导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的40%,或管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍 一般情况下,管内敷设多组照明回路的导线时,其总根数不应超过6根;在有爆炸危险的场所,管内敷设的导线根数,不应超过4根
电缆线路路径的协议文件和设计变更的证明文件和竣工验收资料 直埋电缆线路的敷设位置图比例宜为1:500,地下管线密集的地段不应小于1:1000。平行敷设的电缆线路宜合用一张图纸,图上必须标明各线路的相对位置,并有标明地下管线的剖面图 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及技术数据等技术文件 电缆线路原始记录:1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的型式及安装日期2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号 电缆线路的施工记录:1)隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证;2)电缆敷设记录;3)质量检验及评定记录F.调整记录、试验记录及交接记录。
电缆接头和终端的装配图 电缆线路接地装置图 电缆线路竣工试验报告 安装工艺和安装记录 电缆线路图
电缆线路图 电缆接头和终端的装配图 安装工艺和安装记录 电缆线路接地装置图 -电缆线路竣工试验报告
设置防雷线 设置消弧线 光电缆穿塑料管 安装避雷针
明配管 钢管配管 硬质塑料管配管 半硬质塑料管配管 暗配管
设置防雷线 设置消弧线 光电缆穿塑料管 安装避雷针
金属管连接应牢固,两管口不得错口,可直接对焊 两段金属管连接不宜用金属软管过渡 硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊 与设备连接宜采用金属软管两端套专用接头附件连接,金属软管的长度不宜大于1.2m
电视电缆,广播电缆线路路由上有架空通信电线,不可同杆架设 电视电缆,广播电缆线路投线有建筑物可供使用,可采用墙壁电缆 对电视电缆,广播电缆线路投标有建筑物可供使用,可采用墙壁电缆 电视电缆,广播电缆在易受外界损伤的路段,穿越障碍较多而不适合直线敷设的路段,宜采用穿管敷设 新建筑物内敷设电视电缆,广播线路宜采用明线方式
电缆线路路径的协议文件和设计变更的证明文件和竣工验收资料 直埋电缆线路的敷设位置图比例宜为1:500,地下管线密集的地段不应小于1:1000。平行敷设的电缆线路宜合用一张图纸,图上必须标明各线路的相对位置,并有标明地下管线的剖面图 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及技术数据等技术文件 电缆线路原始记录:1)电缆的型号、规格及其实际敷设总长度及分段长度,电缆终端和接头的型式及安装日期;2)电缆终端和接头中填充的绝缘材料名称、型号 电缆线路的施工记录:1)隐蔽工程隐蔽前检査记录或签证;2)电缆敷设记录;3)质量检验及评定记录 调整记录、试验记录及交接记录