下列关于自然排烟的说法,错误的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

排烟窗宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度不宜大于3m  建筑面积为800m²的地下一层汽车库,应设置排烟系统  储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm  设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于3.00m  
当房间面积不大于100m2时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限  当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2倍  自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于2m  房间任意一点距离排烟口的距离小于等于30m  
防烟分区内任一点与最近自然排烟窗水平距离为35m  设在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离为1.50m  排烟口的释放速率与烟气的厚度和温度有关  每组排烟窗的长度3.2m  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
自然排烟不属于排烟方式  自然通风不属于防烟方式  自然排烟是简单、不消耗动力的排烟方式  自然通风不易受外部条件的影响,是一种理想的排烟方式  
建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
建筑排烟系统应优先采用自然排烟系统  建筑的中庭及其回廊均应设置排烟设施  设置了机械排烟系统的建筑或部位不应在其外墙或屋顶设置固定窗  同一个防火分区应采用同一种排烟方式  
外墙上的单开式自动排烟窗,开启方式可采用下悬外开式  设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置  设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡的洁净厂房,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚 宜在屋面上增设可熔性采光带(窗)  走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
建筑面积为800m2的地下停车库可采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
自然排烟属于排烟方式  自然通风属于防烟  自然通风不消耗机械动力,是一种经济的通风方式  自然排烟不易受到外部条件的影响,是一种理想的排烟方式  
自然排烟方式不属于排烟方式  机械排烟方式属于排烟方式  自然通风方式属于防烟方式  机械加压送风方式属于防烟方式  
建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式  敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库,应设置排烟系统  人防工程中建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅,应设置机械排烟设施  高层建筑一般采用机械排烟方式  
中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h  中庭采用自然排烟系统,计算有效开窗面积时采用的自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s  当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h  当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,中庭的排烟量不应小于30000m3/h  
排烟口的位置越高,排烟效果越好  排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m  设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m  自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m  室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%  
建筑面积为800m2的地下停车库可采用自然排烟方式  防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式  采用自然排烟的场所可不划分防烟分区  建筑高度小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式  
排烟口的位置越高,排烟效果越好  排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m  设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m  自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m  室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%  
对于排风排烟合用的系统,风管穿越风机房处应设置防火阀  自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的5%  采用的排烟风机应能在250℃时连续工作30min  排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大套30m  