你可能感兴趣的试题
当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 30mm 当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 20mm 当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 30mm 当采用明敷设时, 应采用金属管或在封闭式金属线槽, 并采取防火保护措施 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时, 可不穿金属管保护, 但应敷设在电缆井内
当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于30mm 当采用暗敷设时, 应敷设在不燃烧体结构内, 且保护层厚度不宜小于 20mm 当采用暗敷设时, 应穿管并应敷设在不燃性结构内, 且保护层厚度不应小于 30mm 当采用暗敷设时, 应采用金属管或在金属线槽上涂防火涂料保护 矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度应不小于10mm 明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设
爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所,照明线路应采用穿钢管(或电缆管)敷设,不能采用硬塑料管。导线一般采用塑料绝缘导线(BV型或BLV型) 在有酸、碱、盐腐蚀性屋内或屋外腐蚀的管线,应有耐(防)腐蚀的措施,如采用暗管敷设、铜芯塑料导线或采用硬塑料管等 照明线路穿管敷设时,导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的40%,或管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍 一般情况下,管内敷设多组照明回路的导线时,其总根数不应超过6根;在有爆炸危险的场所,管内敷设的导线根数,不应超过4根
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。 易燃气体与空气重相同时,电缆应在现场体积敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋沙。
使电缆不易受到机械、振动、化学、水锈蚀、热影响、白蚁、鼠害等各种损伤 便于维护 避开规划中的施工用地或建设用地 电缆路径较短
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气轻时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气重时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂
危险区域划分为0区的,应使用带有回字型标识的具有双重绝缘、加强绝缘型式的Ⅱ类绝缘设备 电气线路应敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的地方 敷设电气线路的沟道及保护管、电缆或钢管在穿越爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,应采用非燃性材料严密封堵 煤矿井下优先使用铜芯或铝芯导线作为电缆材料 施工现场敷设电气线路时宜避开起重、切割作业场所等可能受到机械损伤、振动影响的地方,不能避开时,应采取预防措施
中压电缆应与低压电缆尽可能远离敷设,并且中压电缆应敷设在不易受到机械损伤的地方 中压电缆不可敷设在起居处所内 中压电缆应适当地标以"__"警告牌 管子或者管道或者电缆槽的内壁应光滑,且其端部应形成或加衬套,以防止将中压电缆损伤
硬塑料管敷设在易受机械损伤的场所时,应采用套管保护 当硬塑料管与蒸汽管平行敷设时,管间净距不应小于500mm 硬塑料管的配线安装,均宜采用相应配套的塑料制品的开关盒和接线盒等,严禁使用金属盒 硬塑料管入盒时,可不用根母和护口,但在暗配线管时,须用水泥砂浆浇注牢固