你可能感兴趣的试题
__电容器布置不宜超过三层 下层电容器的底部距地面不应小于0.2m 上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m 电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m
电容器桩头是否发热 __电容器组的接线正确 放电设备工作是否正常 __电容器组的运行是否正常 电容器及金属构架接地是否完好
__电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍 低压电容器不应小于电容器额定电流的2倍 __电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍 低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
室内__电容器装置宜设置在单独的房间内 __电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 长度大于7m的__电容器室应设两个出口,并宜布置在两端 当电容器布置在室内时,电容器室的门应向内开
低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器室开启 配电室相邻房间之间的门,其开启方向是任意的
低压电容器组采用三角形接线 单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑 因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m 如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m
先合入__电容器支路断路器,再合入其他各支路断路器 先合入其他各支路断路器,再合入__电容器支路断路器 同时合入__电容器支路及其他各支路断路器
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器开启 低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 配电室相邻间之间的门,其开启方向是任意的
__电容器室通向室外的沟道,在室内外交接处应采用防火封堵 电缆沟道的边缘对__电容器组柜(台)架外廓的距离不宜小于2m,引至电容器组处的电缆,应穿管敷设 低压电容器室内的沟道盖板,不应采用可燃材料制作 集合式并联电容器应设置储油池或挡油墙,并不得把浸渍剂和冷却油散逸到周围环境中