电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
电气火灾监控器; 剩余电流式电气火灾监控探测器; 火灾报警器; 测温式电气火灾监控探测器;
测温式电气火灾监控探测器设置数量为4只时,可采用独立式探测器 电气火灾监控探测器的报警信号可由探测器传输至集中火灾报警控制器 闷顶上方架空设置的用于火灾探测的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器 剩余电流式监控探测器发出报警信号后,不宜自动切断其监控的供电电源回路
当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息 以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示 某建筑设有消防控制室,设置了 16 只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测 器接入火灾报警控制器的探测器回路 当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源
电气火灾监控器 剩余电流式电气火灾监控探测器 手动火灾报警按钮 测温式电气火灾监控探测器
剩余电流保护式电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器 非独立式电气火灾监控探测器 多线制电气火灾监控设备 总线制电气火灾监控设备
电缆隧道用于动力电缆防护的缆式线型感温火火探测器接入电气火灾监控器 配电柜的输出端子处设置测温式电气火灾监控探测器 监控探测器的报警信号作为火灾报警信号在消防控制室图形显示装置上显示 监控探测器报警时,不切断相关配电回路的电源输出
某建筑设置了消防控制室,设置了16只电气火灾监控探测器,并将电气火灾监控探测器接入火灾报警控制器的探测器回路 当电气火灾监控系统发出报警时,应能够自动切断供电电源 当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器 电气火灾监控器的报警信息和故障信息应与火灾报警信息以相同的方式在消防控制室图形显示装置上显示
电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内 在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路 设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
电缆隧道用于动力电缆防护的缆式线型感温火探测器接入电气火灾监控器 配电柜的输出端子处设置测温式电气火灾监控探测器 监控探测器的报警信号作为火灾报警信号在消防控制室图形显示装置上显示 监控探测器报警时,不切断相关配电回路的电源输出
剩余电流保护式电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器 非独立式电气火灾监控探测器 多线制电气火灾监控设备 总线制电气火灾监控设备
电气火灾监控设备 电气火灾监控系统 电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器
火灾报警控制器 电气火灾监控器 剩余电流式电气火灾监控探测器 测温式电气火灾监控探测器
剩余电流保护式电气火灾监控探测器 独立式电气火灾监控探测器 非独立式电气火灾监控探测器 多线制电气火灾监控设备 总线制电气火灾监控设备
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端配电柜内 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路 电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源 设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示
电气火灾监控设备应能接收来自探测器的报警信号,并在30s内发出声、光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。 当被探测线路在1s内发生14个及以上半周期的故障电弧时,故障电弧探测器应在30s内发出报警信号。 当被监视部位温度达到报警设定值时,测温式电气火灾监控探测器应在40s内发出报警信号。 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应30s内发出报警信号。