当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

建筑内燃油、燃气的锅炉房可设置()灭火系统。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

建筑内燃油、燃气的锅炉房  可燃油油浸电力变压器室  充可燃油的__电容器和多油开关室  自备发电机房  单台容量在40MVA以下的厂矿企业可燃油油浸电力变压器  
锅炉房应设在首层或地下一层  锅炉房不应贴临人员密集场所  常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上  常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求  采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下  
该灭火系统的管道长度为21m  灭火剂储存量为160KG  工作压力为3.0MPa  锅炉房内设置的灭火装置为3套  
单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器  飞机发动机试车台的试车部位  高层民用建筑内燃油、燃气锅炉房  每座占地面积超过1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房  自备发电机房  
固定式水喷雾  自动喷水一水喷雾混合配置  泡沫一水喷雾联用  传动管启动水喷雾
  
水幕系统  喷水灭火系统  水喷雾灭火系统  室内消火栓系统  
建筑内燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室  充可燃油的__电容器和多油开关室,自备发电机房  单台容量在60MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器  单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器  
火灾报警装置  设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施  燃气锅炉房应设置防爆泄压设施  燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统  紧急的装置的应急  
锅炉房应设在首层或地下一层  锅炉房不应贴临人员密集场所  常(负)压燃油、燃气锅炉房可设在地下二层或屋顶上  常(负)压燃(锅炉房设置在屋顶上时距安全出口不应大于6m,常(负)压燃油锅炉房设置在屋顶上时与安全出口的距离无要求  采用相对密度不小于0.75的燃料的锅炉房,不得设在地下或半地下  
某燃煤锅炉房设置在住宅建筑首层靠外墙部位(住宅首层为自行车库)  设置在住宅建筑地下二层的常(负)压燃油锅炉房通过建筑内设置的中央空调系统通风换气  设置在住宅建筑内,采用相对密度为0.8的气体为燃料的燃气锅炉房设置在地下一层靠外墙部位  设置在住宅建筑内的燃气锅炉房,其疏散门经过相邻变压器室后再经过一段8m长的疏散走道通向室外  设置在某二类高层住宅建筑内的燃气锅炉房设置了火灾自动报警系统  
单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器  飞机发动机试车台的试车部位  高层民用建筑内燃油、燃气锅炉房  自备发电机房  
雨淋灭火系统  水幕系统  自动喷水灭火系统  泡沫喷淋灭火系统  
宜在高层建筑外设置  当受条件限制需设置在高层建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层,下一层或贴邻  当受条件限制时可设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位  当常压或负压燃气锅炉房距安全出口的距离大于4m时,可设置在屋顶  
建筑内燃油、燃气的锅炉房  可燃油油浸电力变压器室  充可燃油的__电容器和多油开关室  自备发电机房  单台容量在40MW以下的厂矿企业可燃油油浸电力变压器
  
单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器  占地面积大于1500m2的木器厂房  建筑内燃油、燃气锅炉房  每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房  自备发电机房  
固定式水喷雾  自动喷水-水喷雾混合配置  泡沫-水喷雾联用  传动管启动水喷雾  
固定式水喷雾   自动喷水一水喷雾混合配置   泡沫一水喷雾联用   传动管启动水喷雾   
建筑内的燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的__电容器和多油开关室,自备发电机房不可设置固定式水喷雾灭火系统  泡沫-水喷雾联用系统适用于用水量比较少,保护对象比较单一的室内场所,如建筑室内燃油、燃气锅炉房等  对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,为了降低工程造价,可以自动喷水灭火系统的配水干管或配水管作为建筑内局部场所应用的自动喷水-水喷雾混合配置系统的供水管  自动喷水-水喷雾混合配置系统适用于采用泡沫灭火比采用水灭火效果更好的某些对象,或者灭火后需要进行冷却,防止火灾复燃的场所  
建筑内燃油、燃气的锅炉房  可燃油油浸电力变压器室  充可燃油的__电容器和多油开关室  自备发电机房  单台容量在40MW以下的厂矿企业可燃油油浸电力变压器  

热门试题

更多