你可能感兴趣的试题
均需制备一组不少于5个试样 一组试样中含水率按2%-3%梯度变化 均需要闷料一夜 干法和湿法制样土都不能重复使用
施工单位需要建立工地试验室 路基填筑前,需要每公里至少取2个点样进行试验 沿线每500m宜有一个水准点 普通土样的试验指标包括天然含水率、液限、塑限、颗粒分析、击实、CBR 所有的土样需要做相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻和膨胀量试验
将风干土样过0.5mm筛 3个土样含水率分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和两者中间状态(b点) a点的锥入深度应为20mm±0.2mm(100g锥) 闷料18h以上
将风干土样过0.5mm筛 3个土样含水率分别控制在液限(a点),略大于塑限(c点)和两者中间状态(b点) 当采用100g锥时,a点的锥入深度应为20mmt0.2mm 闷料18h以上
在采用生石灰粉时,必须与土拌和后一起进行浸润,而且浸润时间不应少于3h,使生石灰粉能充分消解 400kN反力框架和液压千斤顶适宜于制备50mm×50mm的试件也可用它制备100mm×100mm的试件 在科学研究中,根据需要可采用径高比为1:1.5或1:2甚至1:2.5(或1:3)的试件 对于粗粒料稳定材料(水泥稳定类材料除外),由于细集料较少,在成型过程中,内壁涂机油是必要的
液限塑限联合测定法主要用于测定天然状态原状土液、塑限的大小 在制备土样之前,首先应将土样过0.5mm筛,之后制备三种不同含水量的土样,闷料应在18h以上 其中a点土样的锥入深度应控制在20±0.2mm以内,c点土样的锥入深度应小于5mm(如为砂类土,则可大于5mm),b点土样的锥入深度位于二者之间 各点均应作两次平行试验,且两次锥入深度的容许误差应小于0.5mm
原状土样应蜡封严密,在保管和运输过程中不得受震、受热、受冻 在土样取样过程不得受压、受挤、受扭,且土样应充满取样筒 扰动土在试验前必须经过风干、碾散、过筛、匀土、分样、贮存及试样制备等程序 原状土样和需要保持天然湿度的扰动土样在试验前应妥善保管,一般放在温度20℃±2℃、相对湿度大于75%的养护室内