你可能感兴趣的试题
支护结构顶部水平位移 坑边地面沉降 支护结构深部水平位移 基坑外地下水位升降
支护结构水平位移 周围建筑物、地下管线变形 锚杆拉力 支护结构界面上的侧向压力
位移观测基准点数量应不少于两个,且应设在影响范围以外 监测项目在基坑开挖前应至少测得两个初始值 基坑监测项目的监控报警值应根据监测对象的有关规范及支护结构的设计要求确定 监测点的布置应满足监控要求,但基坑边缘以外的物体不许进行监控
基坑向下开挖期间,监测不应少于每天两次 当位移速率大于或等于前次监测的位移速率时,则应进行定期监测 基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次 当位移速率大于或等于前次监测的位移速率时,则应进行连续监测
道路开裂 支撑构件变形 基坑周边水管漏水 天气情况
基坑支护必须编制专项施工方案 基坑支护结构必须有足够的强度、刚度和稳定性 基坑支护结构不允许发生水平位移 施工时要控制好基坑支护、降水与开挖的顺序 基坑支护结构的竖直位移必须控制在设计允许范围之内
安全等级为一、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑及地面的沉降监测 基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测 水位观测管管底埋置深度应在最低水位或最低允许地下水位之下3~5m 监测项目初始值应在相关施工工序之前测定,并取至少连续观测2次的稳定值的平均值 基坑围护墙或基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。监测点水平间距不宜大于15~20m,每边监测点数不宜少于3个。水平和竖向监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙或基坑坡顶上
支护结构界面上的侧向压力 支护结构顶部的水平位移 周围建筑物、地下管线的沉降 地下水位
支护结构的内力和位移 基坑底部及周边土体的位移 周边建筑物的位移 周边管线和设施的位移 地下水状况
土方开挖顺序必须与支护结构的设计工况严格一致 盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土,周围四边留土坡,土坡最后挖除 深基坑工程的挖土方案主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土,四种方案皆有支护结构 开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查 当基坑较深,地下水位较高,开挖水位较高,开挖土体大多位于地下水位以下时,应采取合理的人工降水措施
深基坑土方开挖工程的分层、分段开挖工艺 周边环境的安全性 支护结构稳定性 起重吊装安全措施
结构水平位移 (B) 周 拉力 (D) 支护结构界