表计 RS485 接口故障 终端 RS485 接口故障 电能表故障 终端抄读程序与表计规约不匹配
检查控制线连接是否正确 检查脉冲数据线是否正常, 终端和电能表的脉冲端口是否正常 检查 RS485 数据线是否正常, 终端和电能表的 RS485 端口是否正常 电能表通信参数设置(电能表地址、 规约、 波特率等) 是否正确
电能表终端任一端 电能表终端两端 电能表侧单端 终端侧单端
检查控制线连接是否正确 检查脉冲数据线是否正常, 终端和电能表的脉冲端口是否正常 检查 RS485 数据线是否正常, 终端和电能表的 RS485 端口是否正常 电能表通信参数设置(电能表地址、 规约、 波特率等) 是否正确
设置的通信协议与实际不符 距离太远或受到严重干扰 SIM 卡放置不正确、 接触不好 RS485 接口的端接反、 断路或短路
检查电能表与终端之间RS485通信线缆接线是否正确,接触是否良好,是否存在短路或断路 查看电能表与终端距离是否过长,末端表计与终端之间的电缆连线长度不宜超过100M 利用仪表测试电能表RS485通信能力,用场强仪测试电能表RS485通信口电压 利用仪器对低压载波通道的可靠性进行检测
脉冲接口和RS485接口 RS232接口 交采和RS485接口 USB接口
检查电能表与终端之间RS485通信线缆接线是否正确,接触是否良好,是否存在短路或断路 查看电能表与终端距离是否过长,末端表计与终端之间的电缆连线长度不宜超过100M 用场强仪测试电能表RS485通信口电压 利用仪器对低压载波通道的可靠性进行检测
控制线连接是否正确 脉冲数据线是否正常,终端和电能表的脉冲端口是否正常 RS485数据线是否正常,终端和电能表的RS485端口是否正常 电能表通信参数设置(电能表地址、规约、波特率等)是否正确
检查RS485数据线是否正常,终端和电能表的RS485端口是否正常。 APN参数设置是否正确 检查脉冲数据线是否正常,终端和电能表的脉冲端口是否正常。 电能表通信参数设置(电能表地址、规约、波特率等)是否正确。
设置的通信协议与实际不符 距离太远或受到严重干扰 SIM卡放置不正确、接触不好 RS485接口的B端接反、断路或短路
更换终端继电器接口板 设置电能表通信参数 更换RS485数据线,更换RS485芯片或接口板 修改终端脉冲常数,更换脉冲线,脉冲接口板