你可能感兴趣的试题
火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 火灾报警、故障报警、火警优先功能 联动控制器是控制模块的手动、自动联动控制功能 自检、消音、复位功能 打印机打印功能
火灾报警显示 故障显示 自检 信息显示与查询 电源
显示火灾显示盘的工况 显示系统屏蔽信息 联动控制稳压泵启动 切断非消防电源供电
联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能 火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能 火警报警、故障报警、火灾优先功能 自检、消音、复位功能 打印机打印功能
利用火灾探测器加烟器向所辖区域内任意一只感烟火灾探测器加烟或直接按下手动火灾报警按钮报警,火灾显示盘应能接收火灾报警信号,指示火灾报警状态的红色指示灯点亮,并发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。 测试火灾显示盘消音功能。当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时,火灾显示盘应能接收信号,并发出火灾报警或故障报警声信号。 火灾显示盘发出火灾报警或故障报警声信号后,按下火灾显示盘消音键,可消除当前报警声,消音指示灯应点亮,也可按下火灾报警控制器消音键使火灾显示盘消音。 测试火灾显示盘复位功能。将拆卸的火灾探测器探头重新安装到底座上,消除探测器内及周围烟雾,更换或复位手动火灾报警按钮的启动零件,然后按下火灾显示盘复位键,火灾显示盘复位,恢复正常监视状态。
每个报警区域宜设置一台火灾显示盘 当采用壁挂方式安装时,火灾显示盘底边距地高度宜为1.3m~1.5m 当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘D.火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位 火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位 火灾显示盘应设置在首层
火灾显示盘 手动火灾报警按钮 火灾报警控制器 消防联动控制器
主/备电自动转换 备用电源自动充电 电源故障监测 电源工作状态指示 智能检修
区域火灾报警控制器 集中火灾报警控制器 火灾显示盘 家用火灾报警控制器
每个报警区域宜设置一台火灾显示盘 当采用壁挂方式安装时,火灾显示盘底边距地高度宜为1.3m~1.5m 当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的火灾显示盘 火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位 火灾显示盘应设置在首层