柱中纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。 柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于350mm。 圆柱中纵向受力钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置。 柱中箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径。 柱及其他受压构件中的周边箍筋可以不做成封闭式。
纵向受力钢筋的直径不应小于12 mm 纵向受力钢筋净距不应小于5 cm,净保护层不小于2.5 cm 箍筋直径不应小于6 mm 在受力钢筋的接头处箍筋间距不应小于40 cm 纵向受力钢筋截面积不应小于混凝土计算截面的0.4%
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两端外100mm范围内各设置2个箍筋,其间距宜为50mm 受拉搭接区段的箍筋间距应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且应大于100mm
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.3倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的15倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 箍筋直径不应大于搭接钢筋较大直径的0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径小于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为20mm
对柱类构件,不宜大于50% 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm
对柱类构件,不宜大于50% 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm
全部纵向钢筋配筋率不宜大于5% 钢筋的净间距不应小于60mm 钢筋直径不宜小于12mm 钢筋的净间距不宜大于300mm
纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋配筋率不宜超过5%。 当偏心受压柱的截面高度λ≥600mm时,在侧面应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应地设置复合箍筋或拉筋 柱内纵向钢筋的净距不应小于50mm 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的纵向受力钢筋及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其间距不应大于400mm 全部纵向钢筋配筋率不宜小于2%
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两端外100mm范围内各设置两个箍筋 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm
箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两端外100mm范围内各设置2个箍筋,其间距宜为50mm 受拉搭接区段的箍筋间距应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且应大于100mm