你可能感兴趣的试题
室内__电容器装置宜设置在__配电室内 成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口 __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风
__电容器布置不宜超过三层 下层电容器的底部距地面不应小于0.2m 上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m 电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m
室内__电容器装置宜设置在__配电室内 成套电容器柜双列布置时,柜面之间的间距离应不小于2m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口 __并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风
__电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍 低压电容器不应小于电容器额定电流的2倍 __电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍 低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
1.0~1.2倍 1.1~1.2倍 1.3~2.0倍 1.5~2.0倍
低压电容器组采用三角形接线 单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑 因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m 如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m
5KV及以下变电所设计规范 10KV及以下变电所设计规范 15KV及以下变电所设计规范 20KV及以下变电所设计规范