首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
BP-2B母线保护装置充电保护一旦投入自动展宽200ms后退出。当母联任一相电流大于充电电流定值,经可整定延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
BP-2B母线保护装置双母线接线当母联开关处于分位时大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值
BP-2B微机母线保护装置可以实现以及等功能
BP-2B母线保护装置可强制母线互联的方式有
保护控制字中整定母线互联
投互联压板
中阻魔型母线差动保护在母线内部故障时保护装置整组动作时间不大 于ms.
5
10
20
30
母线保护装置通用技术条件规定经过时钟同步后母线保护装置的时钟精度相对误差不大于
±1μs
±10μs
±1ms
±3ms
配置BP-2AB型母差保护的母线在倒母线操作前投入母差保护互联压板倒闸操作结束后检查 各连接元件所显
BP-2B母线保护装置可强制母线互联的方式有
保护控制字中整定母线互联
投互联压板
投主保护
投失灵
微机母线保护装置充电保护一旦投入自动展宽几百ms后退出 当母联任一相电流大于充电电流定值经可整定延时
BP-2B母线保护装置充电保护投入期间是否投退母线差动保护可按各地运行习惯设定
BP-2B母线保护装置当发现刀闸辅助接点状态与实际不符在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点刀闸辅
中阻抗型母线差动保护在母线内部故障时保护装置整组动作时间不大于ms
5
10
20
30
起升回转和变幅均装设有自动保护装置该装置同主动力系统控制油路相关联一旦某种原因失去动力或压力所有动作
母线保护装置通用技术条件规定在电流大于2倍整定值下母线差动保护整组动作时间应小于
5ms
10ms
20ms
30ms
BP-2B母线保护装置故障分量复式比率差动判据仅在和电流突变起动后的第一个周波投入
BP-2B母线保护装置将母线上所有连接元件包括母联的电流和构成大差电流
母线保护装置通用技术条件规定在发生区内金属性故障时母线保护装置动作时间应小于
5ms
10ms
20ms
30ms
中阻沆型母线差动保护在母线内部故障时保护装置整组动作时间不大于ms
5
10
20
30
BP-2B母线保护装置双母线母联电流回路断线后母线会转入互联状态母联电流正常后会自动解除互联状态
BP-2B母线保护装置双母线接线当母联开关处于分位时 自动转用比率制动系数低值
大差比率差动元件
I 母比率差动元件
BP-2B母线保护装置复式比率差动判据是不分相的
热门试题
更多
一次接线为1个半断路器接线时断路器失灵保护应按断路器设置
一次接线为1个半断路器接线时断路器失灵保护鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件
WYP-01装置中导频与跳频信号同时出现或消失且超过tch时间则认为装置故障立即闭锁该通道
一次接线为1个半断路器接线时母线保护应装设电压闭锁元件
母线完全差动保护只需将连接于母线各有源元件上的电流互感器接入差动回路
PSL-621C线路保护相间距离所用正序方向元件采用正序电压和相间电流进行比相
SEL-321保护装置仅具有独立的负序和零序反时限过流元件
当电流互感器达不到10%误差的要求可采取增大二次电缆截面改用容量较高的二次绕组和提高电流互器变比等措施来弥补
微机母线保护装置不宜用辅助变流器
在电力系统中应装设安全自动装置以防止系统稳定破坏或事故扩大造成大面积停电或对重要用户供电长时间中断
并联电抗器磁化特性壳式空气心电抗器超过1.5倍额定电压饱和并联电抗器一般使用在线形电抗段
BCH-2型差动继电器执行元件的动作电压为1.5~1.56V
SEL-321保护装置用了一个独特的负序方向元件同时也包括一个自适应的接地方向元件当负序方向元件灵敏度不够时自动投入该方向元件
数字滤波按冲击响应分为IIR和FIR两种
当母线内部故障有电流流出时应增大差动元件的比率制动系数以确保内部故障时母线保护正确动作
并联电抗器相间短路和接地短路的后备保护一般采用相间过流和零序过流保护
SEL-321保护装置的监视元件受投入开关控制
对于双母线接线方式的变电所当某一连接元件发生故障且断路器拒动时失灵保护应首先跳开母联断路器
PMH型快速母线保护是带制动特性的低阻抗型母线差动保护
增大电压互感器线圈的阻抗能减小电压互感器的误差吗
PST-1200主变保护中的相间阻抗元件交流回路采用0°接线阻抗特性为不包括原点的方向阻抗
PST-1200主变保护中保护启动元件用于开放保护出口继电器的电源及启动该保护故障处理程序
对母线保护用的中间变流器一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的10%
电流互感器的误差包括比差和角差分别不允许超过10%和5度
为防止干扰影响在静态型变压器保护的回路中气体继电器的二次线接入保护装置应采用大功率中间继电器
微机故障器VFC芯片的作用是将电压变换成一串重复频率正比于输入电压瞬时值的等幅脉冲
高频保护是比较线路两端的电流相位或功率方向的一种保护装置
母线充电保护正常情况下应投入运行
并联电抗器匝间短路保护动作后经延时跳专用断路器若无专用断路器则跳本侧线路断路器并通过远方跳闸使对侧线路断路器断开
电抗器纵差保护比发电机纵差保护的动作电流小一般可取为电抗器额定电流的10%~15%
热门题库
更多
变电二次安装工
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试