瞬时电流速断保护 时限电流速断保护 定时限电流保护
无时限电流速断、反时限过电流、定时限过电流保护; 反时限电流保护、时限电流速断、定时限过电流保护; 无时限电流速断、时限电流速断、反时限过电流保护; 无时限电流速断、时限电流速断、定时限过电流保护。
当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作,按保护装置选择性的要求有选择性地切断故障线路 同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的工作时限,在线路靠近电源端短路电流较大,动作时间较短 通过提高过流保护的整定值来限制保护的工作范围 每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短
瞬时动作 比下一级保护动作时间大 o.5 比下一级保护动作时间大 0.7
瞬时时间 比下一级保护动作时间大0.5s 比下一级保护动作时间大0.7s 比下一级保护动作时间大0.9s
与无时限电流速断保护相同; 线路全长; 本线路全长及下一线路的一部分。
动作时限和动作电流 动作时限 动作电流 动作时限阶差
本线路定时限过电流保护整定值大 下条线路定时限过电流保护整定值大 上下级整定值相等
瞬时动作 比下一级保护动作时间大o.5s 比下一级保护动作时间大0.7s
任何情况下能保护线路全长 具有足够的灵敏性 力求动作时限最小 作为下一级线路全长的后备保护
0.5~0.7s 0.3~0.5s 0.1~0.3s 0.01~0.05s
动作时限固定,与短路电流大小无关。 各级保护时限呈阶梯形,越靠近电源动作时限越长。 除保护本段线路外,还作为下一段线路的后备保护。
动作时限和动作电流 动作时限阶差 动作电流 动作时限
零序电流III 段保护动作时限大于过电流保护动作时限 零序电流III 段保护动作时限小于过电流保护动作时限 零序电流III 段保护动作时限等于过电流保护动作时限
电力线路的三段式电流保护是指:过负荷、过电流保护电流和带时限电流速断保护 电力线路的三段式电流保护是指:电流速断保护,带时限电流速断保护和过电流保护 电流速断保护是按本线路的末端短路时的最大短路电流整定,保护范围为本线路全长的一部分,动作时间为继电器固有时间决定 带时限电流速断保护是按上一线路的速断保护整定,保护范围为本线路全长,动作时间按下一线路的速断保护整定。其时限t=0.5s 过电流保护是按线路最大负荷电流整定,保护范围根据近后备及远后备设置不同,近后备只对本线路起后备保护作用;远后备不仅对本线路起保护作用并延伸至下一线路或更远,动作时间按阶梯原则整定,靠近电源侧时间短,靠近负荷侧时间长