你可能感兴趣的试题
在脚手架底部距立杆底座 200mm 处,设置纵向、横向扫地杆,纵向、横向扫地杆均与立杆固定 当立杆基础不在同一高度上时,将高处扫地杆延长两跨与立杆固定 当立杆基础不在同一高度上时,将高处扫地杆延长三跨与立杆固定 设置扫地杆不但可以固定立杆底部位置,调节相邻跨的不均匀沉降,同时增强了脚手架的整体稳定性及承载能力
脚手架必须设置纵横向扫地杆 纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm的立杆上 当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,且差不应大于1m 靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm,底层步距不应大于2m
2.1m,0.5m 3.1m,1m 2.0.5m,0.5m 2.0.5m,1m
800mm、500mm 1000mm、500mm 800mm、250mm 1000mm、250mm
将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨 高处的纵向扫地杆向低处延长与横杆固定 高处,低处的扫地杆高低差不应大于1.5m 靠边坡上方的立杆轴线到边坡距离不应小于400mm
钢管规格、间距、扣件应符合设计要求,每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm 钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪力撑的设置应符合规范要求,当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长2跨,高低差不多大于1m,立杆距边坡上方边缘不多小于0.5m 立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接头不得在同步内,且对接接头竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3 严禁将上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上
两跨, 1m 一跨, 1m 两跨, 2m 一跨, 2m