当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管道系统进行压力试验前,应从待试管拆下或加以隔离的组成件有( )。(2015一级25题)

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

拆除  疏通  包裹  加以隔离  保证连结  
压力试验是以液体和气体为介质,只能检验管道强度  压力试验宜以液体为试验介质  压力试验在管道安装完毕,热处理和无损检测合格后进行  试验前及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置  脆性材料使用气体进行试验应采取有效安全措施  
调节阀  安全阀  单向阀  膨胀节  爆破片  
调节阀  安全阀  闸阀  爆破板  仪表元件  
调节阀  安全阀  闸阀  爆破板  球阀  
焊缝已经全部做好防腐和绝热。  试验用压力表己校验,并在有效期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5-2倍,压力 表不得少于1块。  待试管道与相关系统已用盲板或其他措施隔离。  待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。  试验方案已批准,并已进行技术安全交底。  
焊缝及其他待检部位已涂漆和绝热  管道上的膨胀节已设置了临时约束装置  按试验的要求,管道尚未加固  试验方案已经过批准,并已经进行了技术交底  待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离  
管道安装工程均已按设计图纸全部完成  试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求  管道已按试验要求进行了加固  待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措施隔开  试验方案已制定  
调节阀  安全阀  闸阀  爆破板  仪表元件  
管道安装工程均已按设计图纸全部完成  试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求  管道已按试验要求进行了加固  待试管道与无关系统巳采用盲板或其他隔离措施隔开  试验方案已制定  
调节阀  安全阀  单向阀  膨胀节  爆破片  
调节阀  安全阀  单向阀  膨胀节  爆破片  
调节阀  安全阀  闸阀  爆破板  仪表元件  
调节阀  安全阀  单向阀  膨胀节  爆破片  
调节阀  安全阀  闸阀  爆破片  仪表元件  
试验过程发现泄漏时,应立即处理  试压前,膨胀节应拆下来或加以隔离  两块压力表的精度均不得低于1.6级  在压力试验前管道已完成防腐、绝热  
随同设备或管道系统进行压力试验  在设备或管道系统进行压力试验前拆除  与进行压力试验的设备或管道系统隔开  比设备或管道系统先进行压力试验  

热门试题