你可能感兴趣的试题
进行注油和滤油时;进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时 除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其它所有地方打开放气,放油和进油阀门时 开闭气体继电器连接管上的阀门时 在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时
首先检查变压器的断路器是否已跳闸 如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火 如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀门,将油面降低,并在变压器外壳浇水,使油冷却 如果变压器外壳裂开着火时,则应将变压器内的油全部放掉
使用经绝缘油清洗干净的旱泵,通过储油柜上专用的添油阀补充。 往变压器内加注补充油时,通过散热器上的排气阀排放散热器内的空气。 往变压器内加注补充油时,通过储油柜上的排气塞排放储油柜内的空气。 往变压器内加注补充油,直到注油至储油柜额定油位。 往变压器内加注补充油,应该将储油柜注满。
从变压器下部阀门注入; 经储油柜注入; 通过真空滤油机从变压器下部注入; 随时注入。
散热器油阀门未打开; 变压器内部磁路或电路发生了故障; 零序电流产生的磁通作用在油箱上; 油道全部堵塞。
绝缘油应经净化处理,注入变压器、电抗器的油应符合有关规定。 油管宜采用钢管或其他耐油管,油管内部应彻底清洗干净。当采用耐油胶管时,应保持胶管不污染绝缘油。 注油排氮前应将油箱内的残油排尽。应装上临时油位表。 绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部阀门注入变压器内,氮气应经顶部排出;油应注至油箱顶部将氮气排尽。最终有位应高出铁芯上沿200mm以上。750kV的绝缘油的静置时间不应小于24h,500kV及以下的绝缘油的静置时间不应小于12h。 注油排氮时,任何人不得在排气孔处停留。
排油注氮启动(触发)功率应大于220V*5A(D 注油阀动作线圈功率应大于220V*6A(D 注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门 动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变断路器开关跳闸、油箱超压开关同时动作时才能启动排油充氮保护 应采用具有联动功能的双浮球结构的气体继电器
变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时 当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象, 需要打开放气或放油阀门时 瓦斯继电器及其二次回路上有工作时 变压器上因采油样打开放油阀门时
在空气干燥的晴天进行 装油样的容器,应刷洗干净,并经干燥处理 从注油设备底部的放油阀来取 取完油样后,应将油阀关好以防漏油