当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

低倍数泡沫是指泡沫混合液吸人空气后,体积膨胀小于20倍的泡沫。下列属于低倍数泡沫液的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

低倍泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各类型泡沫混合液的情况下使用,此时应将球阀处于关闭状态。  低倍泡沫枪也可在消防系统供给压力水情况下自吸泡沫使用,此时球阀应处于完全开启状态。  低倍数泡沫枪有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮,使用时操作者应抓紧枪的手轮。  低倍数泡沫枪喷射时尽量要逆着风向。  
泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能  每个储罐的泡沫产生器不应少于3个  泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)  泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min  泡沫混合液连续供给时间不应小于30min  
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定  每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min  泡沫混合液连续供给时间不应小于20min  泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min  
当低、中倍数泡沫灭火系统为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行试验,喷射泡 沫的时间不小于 1min  对于低、中倍数泡沫系统,实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数,以及 到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间要符合设计 要求  当低、中倍数泡沫灭火系统为自动灭火系统时,以自动控制的方式进行试验,喷射泡 沫的时间不小于 30s  蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液的混合比可用手持导电度测量仪测量  水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液的混合比可用手持折射仪测量  
喷射泡沫的时间不小于1min  将水放空后,进行喷泡沫试验  实测泡沫混合液的混合比  实测泡沫混合液的泡沫供给速率  
发泡倍数是泡沫液与泡沫混合液在泡沫中所占的体积百分比  发泡倍数是泡沫重量与形成该泡沫的泡沫液重量的比值  发泡倍数是泡沫质量与形成该泡沫的泡沫混合液质量的比值  发泡倍数是泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值  发泡倍数就是泡沫重量  
低膨胀泡沫混合液的膨胀率不应大于10:1  中膨胀泡沫混合液的膨胀率不应大于150:1  高膨胀泡沫混合液的膨胀率不应大于1000:1  超高膨胀泡沫混合液的膨胀率不应大于1500:1  
低倍泡沫枪可在消防系统供给3%或6%的各类型泡沫混合液的情况下使用, 此时应将球阀处于开启状态。  低倍泡沫枪也可在消防系统供给压力水情况下自吸泡沫使用, 此时球阀应处于完全关闭状态。  低倍数泡沫枪有便于操作和起保护枪作用的圆形手轮, 使用时操作者应抓紧枪的手轮。  使用时要注意供给枪的低倍水或混合液的压力应逐渐提高, 但不能超出压力使用范围;以免突然冲击或压力过高对操作者造成伤害。  低倍数泡沫枪喷射时尽量要顺着风向。  
低倍数泡沫产生器  高背压泡沫产生器  高倍数泡沫产生器  中倍数抱沫产生器  
高倍数泡沫产生器的数量  保护空间需用高倍数泡沫混合液量  需要保护的空间体积  每只高倍数泡沫产生器的泡沫产生量  
喷射泡沫的时间不小于 1min  当泡沫灭火系统为自动灭火系统时,应以手动或自动控制的方式各进行一次喷水试验  自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间要符合设计要求  实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数要符合设计要求  
泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验  低、中倍数泡沫灭火系当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不小于1min  高倍数泡沫系统实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数  低、中倍数泡沫系统以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间不少于30s  低、中倍数泡沫系统实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间,对于高倍数泡沫系统,选择最远的防护区进行喷泡沫试验。  

热门试题

更多