当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

兆欧表测量前必须验表,摇动手柄,当额定转速在()时,指针应在“∞”处。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

60转/分  120转/分  180转/分  
给被测设备放电  兆欧表开路试验  兆欧表短路试验  兆欧表开路和短路检验  
按被测设备的电压等级选择兆欧表;  兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱;  测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面;  测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位;  测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟;  对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。  
必须正确选用兆欧表;  连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接;  每次使用前均需检查兆欧表是否完好;  只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻;  测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。  
使用兆欧表时,应使平摇发电机处于额定转速,一般为120r/min  如果转速不衡定,会使兆欧表指针摆动不定,带来测量上的误差  使用兆欧表时,应使平摇发电机处于额定转速,一般为100r/min  使用兆欧表时,应使平摇发电机处于额定转速,一般为150r/min  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。  
转速上升时的某一时刻  达到50%额定转速, 待指针稳定后  达到额定转速, 待指针稳定后  
测量完毕,一定要对被测设备充分放电  应视被测设备电压等级的不同选用合适的兆欧表  摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min  遥测电容器,电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,防止反充电损坏兆欧表  
“L”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”  “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0”  “G”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“0”  “E”端暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”  
转速上升时的某一时刻  达到 50%额定转速, 待指针稳定后  达到额定转速,待指针稳定后  

热门试题

更多